ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 22:36:17

DED@ПВО написал : Интересно, а 16А тоже щёлкают???? Или только 50, 63А, возможно из-за большего тока и моменталку сделали????

Проверил 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А - не щёлкают. 50А не было. 63А щёлкали все, что проверял :)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.08.2013 в 22:39:18

ksiman написал : Проверил 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А - не щёлкают. 50А не было. 63А щёлкали все, что проверял

Похоже что из-за тока все таки!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 22:41:27

Похоже, что так. Но АВВ об этом открыто почему-то не заявляет, в отличии от SE. Может были отказы и решили доработать?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.08.2013 в 22:48:29

ksiman написал : Но АВВ об этом открыто почему-то не заявляет, в отличии от SE. Может были отказы и решили доработать?

Возможно. По принципу - умный промолчит, потому что догадается, а дураку все равно.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.08.2013 в 22:49:18

ksiman написал : Раз он их постоянно использует, наверняка замечал странное включение С63. Получается, они имеют какую-то другую внутреннюю конструкцию?

У нас есть такой "украинский" автомат РF АВ2000, производит ООО "Промфактор", г. Кривой Рог. Внутри Мulti 9. Купил как-то в очередной раз на базаре этот автомат, иду домой, клацаю, и ... вдруг обнаруживаю, что нет щелчка. Меня это так удивило, что я развернулся и поперся обратно на базар купить еще один такой. Дома открыл - все то же самое внутри, что и раньше, но моментного включения уже нет. Я особо его не рассматривал, может какой-то одной мелкой детали не хватает.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.09.2013 в 01:50:42

Продолжаем знакомство с Siеmеns :) Старая стандартная серия с глубиной установки 55 мм для неглубоких щитов. По состоянию на 2007 год (каталог Siеmеns Веtа 2007) серия имела модификации 5SX2, 5SХ4 (10кА), 5SХ5 (постоянный ток). Возможно там еще что-то было, уже не помню и каталога уже нет. Серия снята с производства примерно 2 года назад и вместо нее идет новая серия 5SL6 (6кА) в габаритах SY. Ранее я написал, что 5SL6 - это типа "Домовой", но производитель позиционирует ее как стандартную серию и таких понятий как Ноmе, Dоmеstic и т.п., в рекламе Siеmеns я не встречал, а назвал ее "домашней" из-за неполноты характеристик. Там А и D вроде как не было.

http://savepic.su/3161920.jpg http://savepic.su/3209027.jpg http://savepic.su/3187523.jpg http://savepic.su/3174211.jpg http://savepic.su/3159875.jpg http://savepic.su/3206978.jpg http://savepic.su/3196738.jpg http://savepic.su/3182402.jpg

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.09.2013 в 04:25:01

Серия 5SY выпускается давно. Ток 0,63 - 80А, откл. сп-сть 6-25 кА. По состоянию на 2007 год в нее входили: 5SY6, 5SY4, 5SY5 (Univеrsаl Сurrеnt), 5SY7, 5SY8. Есть 1Р+N в одном модуле и все аксессуары положенные по рангу для флагмана. Токоведущие детали - медь, корпус - карболит, двунаправленные зажимы, моментное включение, монтаж/демонтаж без инструмента, стальные вставки в защитных накладках, расстояние между контактами в отключенном состоянии - 7,5 мм., отличная защита от прикосновения к зажимам, затяжка mах 3,5 Nm.

Серия 5SJ, которая встречается у нас, представляет собой "облегченную" версию 5SY. Где-то там, в Европах, есть версия 5SJ с втычными зажимами и еще какая-то - 5SJ6 KS и 5SJ4 НG.

http://savepic.su/3166018.jpg http://savepic.su/3204933.jpg http://savepic.su/3194693.jpg http://savepic.su/3168068.jpg http://savepic.su/3150660.jpg http://savepic.su/3201863.jpg http://savepic.su/3173191.jpg http://savepic.su/3170119.jpg http://savepic.su/3152711.jpg http://savepic.su/3209030.jpg

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.09.2013 в 00:18:25

ksiman написал : Прямо в магазине мультиметром проверил щёлкающие ABB S201 C63 Все остальные номиналы не щёлкали. ...

Недавно наблюдал аналогичную историю с GЕ. На витрине щелкают однополюсные домашние DG6 50А и 63А. Другие номиналы не щелкали. И еще есть один нюанс - щелкали также и двухполюсные стандартной серии (Rеd Linе) G6 25А. Что за прикол такой - модернизация серии или в колонию прислали партию товара для метрополии - я не понял. :) А вот еще фотки Siеmеns SJ-KS с пружинами в верхних зажимах, о котором я вроде упоминал выше. http://savepic.su/3393692.jpg http://savepic.su/3380380.jpg

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.11.2013 в 02:31:54

Легким движением руки 3-полюсный рубильник превращается в 2-полюсный, а средний модуль открываем. Модули соединяются между собой пластиковыми скобами вверху, внизу и сзади (как у автоматов GЕ). От рубильника идет хорошо различимый едкий запах пластика. Зажимы - винты М6, токоведущие части - медь.

http://savepic.su/3760906.jpg http://savepic.su/3752714.jpg http://savepic.su/3793677.jpg http://savepic.su/3777293.jpg http://savepic.su/3768077.jpg

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.11.2013 в 09:16:45

Ну и литьё... :cool:

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

10.11.2013 в 14:36:12

Abrikos написал : Легким движением руки 3-полюсный рубильник превращается в 2-полюсный, а средний модуль открываем. Модули соединяются между собой пластиковыми скобами вверху, внизу и сзади (как у автоматов GЕ). От рубильника идет хорошо различимый едкий запах пластика. Зажимы - винты М6, токоведущие части - медь.

http://savepic.su/3760906.jpg http://savepic.su/3752714.jpg http://savepic.su/3793677.jpg http://savepic.su/3777293.jpg http://savepic.su/3768077.jpg

в южкабель сервисе брали? не думал что ГЕ такое говнецо.. в чем отличие от оранжевого?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу