technic0001
technic0001
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Бийск

Сообщений: 21

24.10.2011 в 06:08:12

Требуется расчитать необходимое количество светильников(люмнисцентные, на 4 лампы по 18 Вт) в подвесном потолке. Каким образом это делается? Из расчёта один светильник на n квадратных метров или расчитывается через яркость и необходимую освещённость?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.10.2011 в 06:48:34

Вставьте фразу "расчет освещенности помещения" в любой поисковик. Так-же предлагаются бесплатные программы для расчета...

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2011 в 09:36:58

Я уже лет 10 этим профессионально занимаюсь. Если надо чётко всё просчитать и учесть - DIALux. Если примерно прикинуть - можно и онлайновым калькулятором воспользоваться www.astz.ru/calc/index.php http://www.ltcompany.com/lightmodule.php Светильник ARS/R, например.

Обычно светильники ставят квадратно-гнездовым методом через 2-3 ячейки потолка Armstrong на 3-4-ю. Ну, и необходимая освещённость везде разная (см. СП 52.13330.2011) - в офисных помещениях - 150-400 лк минимум (в зависимости от назначения) и коэффициент запаса 1,4 не забываем.