24.10.2011 в 06:08:12
Требуется расчитать необходимое количество светильников(люмнисцентные, на 4 лампы по 18 Вт) в подвесном потолке. Каким образом это делается? Из расчёта один светильник на n квадратных метров или расчитывается через яркость и необходимую освещённость?
24.10.2011 в 06:48:34
Вставьте фразу "расчет освещенности помещения" в любой поисковик. Так-же предлагаются бесплатные программы для расчета...
24.10.2011 в 09:36:58
Я уже лет 10 этим профессионально занимаюсь. Если надо чётко всё просчитать и учесть - DIALux.
Если примерно прикинуть - можно и онлайновым калькулятором воспользоваться
www.astz.ru/calc/index.php
Обычно светильники ставят квадратно-гнездовым методом через 2-3 ячейки потолка Armstrong на 3-4-ю. Ну, и необходимая освещённость везде разная (см. СП 52.13330.2011) - в офисных помещениях - 150-400 лк минимум (в зависимости от назначения) и коэффициент запаса 1,4 не забываем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу