Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.07.2016 в 15:22:43

Acki,
1) Ну тогда 6А, или заказать. А тип освещения какой будет ( лампы накаливания, светодиоды, и тп..)?? 2) Ну или дифф искать или пункт в. 3) Не смущают.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2016 в 14:12:27

Acki, к какой схеме пришли на данный момент?

0
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

30.07.2016 в 14:50:46

Могу посодействовать в комплектации щитов автоматами от SCHNEIDER ELECTRIC категории В,С,а также УЗО и импульсными реле.Заявку на почту valians13@mail.ru ,от меня наличие и цены. :popcorn

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

30.07.2016 в 14:58:28

Aoz написал: категории В,С

Маловато у вас категорий... Могли бы расширить ассортимент.

0
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

30.07.2016 в 15:06:26

Radio написал:

Aoz написал: категории В,С

Маловато у вас категорий... Могли бы расширить ассортимент.

Radio, А раньше обходились только С. :a

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Acki

Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

30.07.2016 в 17:02:09

Пока так. Кладовку отнес к комнате. Жирно там розетку иметь с отдельной веткой и автоматом. Смущает 100ма узо тдм, но другое сопрут в тот де день.

И по дифам не получается складно что то: чтобы свет 10А B 10ma водогрей 16А B 10ma стиралка 16А С 10mA

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2016 в 17:36:14

На свет нет смысла ставить 10мА диф или УЗО. У вас в доме кап. ремонт намечается? Можете в управе или что там у вас узнать, когда хотя бы планируется. УЗО 100 ТDM или ИЕК к примеру должно быть селективным. Это конечно не всё :)

0
Аватар пользователя
Acki

Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

30.07.2016 в 21:28:28

SB3 написал: На свет нет смысла ставить 10мА диф или УЗО. У вас в доме кап. ремонт намечается? Можете в управе или что там у вас узнать, когда хотя бы планируется. УЗО 100 ТDM или ИЕК к примеру должно быть селективным. Это конечно не всё :)

SB3, а если соседи сверху меня зальют? в своей ванной копыта не откину от своих же светильников? Или этот свет просто под одно из узо запихнуть? Кап не намечается, а что нам с него можно ожидать? Думал может жалобу написать какую, чтобы этажный перебрали?!

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2016 в 21:43:34

Ну и что , что зальют?) 30мА хватит, вы же за светильники хвататься не будете, пока их не отключите и они не высохнут. Ожидать от кап. ремонта можно РЕ в этажном щите)

0
Аватар пользователя
coffee-group

Местный

Регистрация: 03.03.2020

Харьков

Сообщений: 0

03.03.2020 в 23:33:14

Берем дохрена бабако, собираем всех соседей и вместе перетягиваем на весь дом проводку с учетом роста потребления. И тратим на проект очень очень много денег у этих upk.zp.ua или других ребят

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу