Пока так. Кладовку отнес к комнате. Жирно там розетку иметь с отдельной веткой и автоматом. Смущает 100ма узо тдм, но другое сопрут в тот де день.
И по дифам не получается складно что то: чтобы свет 10А B 10ma водогрей 16А B 10ma стиралка 16А С 10mA
30.07.2016 в 17:02:09

Пока так. Кладовку отнес к комнате. Жирно там розетку иметь с отдельной веткой и автоматом. Смущает 100ма узо тдм, но другое сопрут в тот де день.
И по дифам не получается складно что то: чтобы свет 10А B 10ma водогрей 16А B 10ma стиралка 16А С 10mA
30.07.2016 в 17:36:14
На свет нет смысла ставить 10мА диф или УЗО. У вас в доме кап. ремонт намечается? Можете в управе или что там у вас узнать, когда хотя бы планируется. УЗО 100 ТDM или ИЕК к примеру должно быть селективным. Это конечно не всё :)
30.07.2016 в 21:28:28
SB3 написал: На свет нет смысла ставить 10мА диф или УЗО. У вас в доме кап. ремонт намечается? Можете в управе или что там у вас узнать, когда хотя бы планируется. УЗО 100 ТDM или ИЕК к примеру должно быть селективным. Это конечно не всё :)
SB3, а если соседи сверху меня зальют? в своей ванной копыта не откину от своих же светильников? Или этот свет просто под одно из узо запихнуть? Кап не намечается, а что нам с него можно ожидать? Думал может жалобу написать какую, чтобы этажный перебрали?!
30.07.2016 в 21:43:34
Ну и что , что зальют?) 30мА хватит, вы же за светильники хвататься не будете, пока их не отключите и они не высохнут. Ожидать от кап. ремонта можно РЕ в этажном щите)
03.03.2020 в 23:33:14
Берем дохрена бабако, собираем всех соседей и вместе перетягиваем на весь дом проводку с учетом роста потребления. И тратим на проект очень очень много денег у этих upk.zp.ua или других ребят