Одинец написал : И почему на автомате написано не просто "16А.", а "С16А."?
И почему же, можно узнать, как эта буква влияет на тепловой расцепитель?!:cool:
27.10.2011 в 01:20:43
Одинец написал : И почему на автомате написано не просто "16А.", а "С16А."?
И почему же, можно узнать, как эта буква влияет на тепловой расцепитель?!:cool:
28.10.2011 в 09:30:16
web-rr написал : намаз 6 раз в день.
пять Бисмилля!
ionchik написал : И почему же, можно узнать, как эта буква влияет на тепловой расцепитель?!
А что, автомат С16А. при токе 17 Ампер мгновенно отщёлкнется тепловым расцепителем? Если человек знает, что это за буква - значит, представляет себе время-токовую характеристику...
28.10.2011 в 10:35:30
DmKa написал : Весь спор о чем собственно?
Я в одной из тем "предложил" - монтажник приходит на обьект и ему выделяется "джамшут" с пылесосом, штроборезом и прочим качественным инструментом.
Ведь мне дураку понятно, что ПРОЩЕ нарисовать "джамшуту" линию и пойти заниматься в другой комнате, а после этого дать корректирующее задание.
Или все же проще 50 % времени на электромонтаж самому штробить в грязи?
Да собственно ответ прост - монтеры готовы делать не свойственную им работу исключительно ради получения оплаты и за данную работу.
ЗЫ Электромонтеров умных мало, но и умных "джамшутов" ровно столько же :)
Откуда у "джамшута" пылесос со штроборезом? Заниматся чем в другой комнате? Так эти 50% времени никуда не денутся, тоесть все равно его тратить на "джамшута", притом бесплатно да? Вам нужен электромонтер или тот человек, который выполнит Вам электропроводку в доме?
28.10.2011 в 11:59:24
rHOM написал : Вам нужен электромонтер или тот человек, который выполнит Вам электропроводку в доме?
прост тут похоже у некоторых 17-ти этажки 9-ти подЪездные в качестве квартиры ;)
28.10.2011 в 12:39:59
Одинец написал : А сколько ухарей, которые предлагают провод 1,5 кв.мм. подключать через автомат 16 Ампер. Типа "Мы ПУЭ читали, там 17 Ампер". Вопрос: при токе в 19 Ампер знаете, через какое время отключится автомат? И почему на автомате написано не просто "16А.", а "С16А."?
Во- первых, по ПУЭ, например, ВВГ 3х1,5 в однофазной сети выдерживает 18 А, а - 21(28) А (в зависимости от способа прокладки) - в длительном режиме и 170 А в
Во-вторых, тепловой расцепитель в автомате В16, С16, D16 - абсолютно одинаковые. Электромагнитные - разные
Что-то вы всё попутали... ;)
Одинец написал : Если человек знает, что это за буква - значит, представляет себе время-токовую характеристику...
ню-ню... :)
30.10.2011 в 00:39:52
Alexiy написал : Во-вторых, тепловой расцепитель в автомате В16, С16, D16 - абсолютно одинаковые. Электромагнитные - разные
Во-во, и я о том же у ОДИНЦА спрашивал!!!
30.10.2011 в 01:24:35
Alexiy написал : Во- первых, по ПУЭ, например, ВВГ 3х1,5 в однофазной сети выдерживает 18 А,
ню-ню... :)
Длительно или кратковременно? И ещё наводящий вопрос. В ПУЭ есть пунктик, требующий закладывать провода с запасом...как быть с этим пунктом? Вот потому, на кабель 3х1,5 и ставится автомат 10А.
30.10.2011 в 09:50:40
Комментатор написал : В ПУЭ есть пунктик, требующий закладывать провода с запасом...как быть с этим пунктом?
С которым, конкретно?
30.10.2011 в 18:29:09
Ну, хотя бы вот этот пункт:
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%; ............. В этом пункте, ключевое слово на мой взгляд: 80% для номинального тока...то есть, автомат следует ставить для защиты конкретного провода, 80% от максимума что пропускает провод.
30.10.2011 в 20:48:13
Комментатор написал : Ну, хотя бы вот этот пункт:
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%; ............. В этом пункте, ключевое слово на мой взгляд: 80% для номинального тока...то есть, автомат следует ставить для защиты конкретного провода, 80% от максимума что пропускает провод.
Ключевые слова здесь "для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку)". Вот когда пробки будете ставить или плавкий предохранитель, тогда данный пункт будет актуален. Модульный автомат с тепловым и элетромагнитным расцепителями под этот пункт явно не попадает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу