Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

11.11.2011 в 22:25:53

#2711681

zyxXxa написал : а разница в темпратуре между подачей и обраткой на ощупь заметна или примерно одинакова ? Примерно одинакова, ну может обратка чуть меньше.

и может одно из крыльев хуже работает ( завоздушивается , и происходит колебание воды - например стоит воздух , насос его толкает , потом в дуругом крыле скорость течения увеличивается , и воздух опять откатывается назад , типа волны , как при гидроударе , вот тут как раз и происходит мгновенное изменение температуры труб

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

11.11.2011 в 22:29:48

#2711690

artem 16 написал : При занрязнении внутренней поверхности котла, возникают местные перегревы, застойные зоны, где вода начинает кипеть. Трубы играют роль резонатора.

давайте не путать одно с другим , здесь имеет место постукивание -щщелчки от удлиннения трубы , может даже быть , что верх трубы горячий , а низ холодный , + волнообразное течение , и вызывает неравномерный перегрев труб уровнем уклоны проверялись ?? , если имеет место завоздушивание , то надо сверлить и спускать

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

12.11.2011 в 10:38:56

#2712532

я так понимаю что в начале эусплуатации у ТС этих проблем не было?пускай вспоминает может после каких то изменений появился стук

0
Аватар пользователя
zyxXxa

Местный

Регистрация: 26.10.2011

Омск

Сообщений: 28

12.11.2011 в 12:58:36

#2712677

Я заехал в дом в мае, дом 2006 года посторойки. Котел 2007 года, и как выясняется ему даже ТО не делали. Я думаю грязи предостаточно.

ps: Уже привык к стукам и сплю спокойно :)

0
Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

12.11.2011 в 13:04:56

#2712689

zyxXxa написал : Уже привык к стукам и сплю спокойно

Как в поезде. чу-чух-чу-чух, чу-чух-чу-чух:D

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

12.11.2011 в 13:45:22

#2712734

Укутать изоляторами,пеной в 10 слоев и никакой чух-чух не страшен!!!;)

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

12.11.2011 в 15:25:28

#2712909

артур липецк написал : давайте не путать одно с другим , здесь имеет место постукивание -щщелчки от удлиннения трубы , может даже быть , что верх трубы горячий , а низ холодный , + волнообразное течение , и вызывает неравномерный перегрев труб
уровнем уклоны проверялись ?? , если имеет место завоздушивание , то надо сверлить и спускать

Опыт эксплуатации собственного дома с котлом десять лет. В последние два года котел стал буквально "сыпаться". Так же появились стуки по трубам. Когда срезали старый, вход (нижний патрубок), был наполовину забит илом. Новый не стучит. Менялся только котел. ТС. Снимай котел и мой.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

12.11.2011 в 17:51:04

#2713187

и не забудь грязевик врезать!!!!

0
Аватар пользователя
zyxXxa

Местный

Регистрация: 26.10.2011

Омск

Сообщений: 28

14.11.2011 в 13:24:46

#2717038

Ну вообщем жду лета! По результатам отпишусь!

0
Аватар пользователя
boltov

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Сообщений: 20

14.11.2011 в 22:44:00

#2718140

Был стук в системе из за засора трубы у входа в расширительный бачек, после прочистки все стуки прекратились

0
Аватар пользователя
zyxXxa

Местный

Регистрация: 26.10.2011

Омск

Сообщений: 28

15.11.2011 в 10:39:20

#2718814

boltov написал : Был стук в системе из за засора трубы у входа в расширительный бачек, после прочистки все стуки прекратились

А как она там засорилась?

0
Аватар пользователя
boltov

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Сообщений: 20

21.11.2011 в 22:46:58

#2732354

Не знаю как , но на отвертке (которой чистил) была чёрная маслянистая гадость.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу