Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.07.2006 в 17:25:18

Добрый день...
Ситуация: старый 5-эт дом, у меня 5 этаж, верхний разлив... год назад я затеял ремонт и пришлось полностью снимать батареи... байпаса раньше не было, поэтому сантехники когда снимали батареи поставили байпас такого же диаметра как и стояк прямо на пути хода стояка, т.о. просто его продолжив. На тройники сверху и снизу байпаса поставили шаровые краны... Теперь сами вопросы:

  1. Могу ли при такой системе сейчас сам поставить батареи ?
  2. Если могу, то как мне их правильно подключать ? Т.е. вход сверху, выход снизу ?
  3. Надо ли перемещать байпас ближе к батареи ?
  4. Какие правильные батареи ?

Всем спасибо.

0
Angel.
Angel.
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1014

18.07.2006 в 18:43:42

Может не совпасть расстояние между трубами с батареей. Будьте готовы покупать трубку для смещения центра а-ля эксцентрик и клупп. Байпас трогать не надо. Хорошие батареи - биметалл с толстыми трубками в радиаторе примерно 15 мм, либо железные сваренные из труб.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.07.2006 в 18:50:12

Angel. написал : Может не совпасть расстояние между трубами с батареей.

чего простите ?? почему оно не совпадет ?

У меня сейчас стояк просто напрямую соединен МП, где на входе и выходе стоят шаровые краны для подключения батарей. Меня беспокоит одно: будет ли при таком подключении у меня втекать (уверен что будет, ибо если сейчас открыть шаровый, то вода влещет будь здоров) и самое главное вытекать из батареи ?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

18.07.2006 в 18:56:41

MDVKind написал : будет ли при таком подключении у меня втекать (уверен что будет, ибо если сейчас открыть шаровый, то вода влещет будь здоров) и самое главное вытекать из батареи ?

Ой насмешил.... :D Не, у тебя только втекать будет, а потом батарея раздуется и лопнет... от смеха...

PS Понял, что ты хотел сказать.... Но хорошая циркуляция через батарею в таком варианте не гарантирована без смещения байпаса к батарее...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.07.2006 в 18:59:15

Вот об этом я и думаю... но при верхней подачи и самый верхний этаж... можно допустить, что все-таки тепло будет в доме ?

И где в такой системе должен быть вход и выход с батареи ? На одной стороне ?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

18.07.2006 в 19:07:25

2MDVKind Вы бы обьяснили лучше рисунком, что хотите....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.07.2006 в 19:15:41

Да особо нечего рисовать... представьте себе прямой стояк в который врезаны 2 шаровых крана для подключения к ним батареи... вот я и думаю.. подключать батареи или вызывать сантехников и переносить байпас ближе к батареи ? 1 вариант предпочтительней для меня

0
Angel.
Angel.
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1014

18.07.2006 в 19:42:42

bv написал : хорошая циркуляция через батарею в таком варианте не гарантирована без смещения байпаса к батарее...

Почему? В байпасном открытом кране достаточно сопротивления воде для циркуляции по батарее. Какие препятствия для воды в горизонтальной трубе, будь она хоть 2 метра длинной ? Можно уклон сделать как в канализации для ленивой воды :-)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.07.2006 в 19:44:56

потому что воде проще пройти прямо, чем повернуть на 90 гр... сопротивление при повороте намного больше

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

18.07.2006 в 20:35:15

Angel. написал : Почему?

По законам гидравлики...

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

18.07.2006 в 22:25:16

2BV > По законам гидравлики...

так це ж поэтому и проводят расчет систем отопления чтоб затекало , скорость носителя выбирают :) Массово же использовали такую схему в 50-60 х годах. И до сих пор работает :) Правда потом на смещенный байпас перешли. :D

2MDVKind
Если система изначально без байпаса, то при организации оного лучше сместить его (байпас) в сторону к радиатору.

0