panacorn
panacorn
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

31.10.2011 в 11:13:40

Уважаемые профессионалы, пожалуйста, подскажите, есть ли изящное решение следующей проблемы:

Имеется дорогая ванна Novitek с гидродинамическим смесителем. Особенность его работы / глюк заключается в том, что при большой разнице в давлениях горячей и холодной воды (в моем случае при сильном превышении давления горячей над холодной) он начинает резонировать и жутко шуметь с частотой, зависящей от разницы давлений. Сервис центр Novitek cказал, что это нормальное поведение смесителя и его замена не поможет.

Собственно по первости проблема решалась редуктором, который понижал давление горячей воды. Все было хорошо, пока давление холодной не начало прыгать. В итоге постоянно приходится крутить редуктор, чтобы и смеситель не гудел и напор воды был нормальный. В итоге редуктор не выдержал и потек.

Поставить 2 редуктора и жестко задать выходное давление холодной и горячей воды с заранее заданной разницей давлений можно, но тогда напор будет маленький, так как придется ориентироваться на минимальное давление холодной.

В общем есть желание поставить хитрый регулятор, который будет поддерживать установленную мной разницу давлений ХВ и ГВ, беря за основу давление ХВ и подстраивая девление ГВ.

Есть ли такое в природе?

Или есть другой вариант решения проблемы?

Заранее спасибо!

0
mp8
mp8
Новичок

Регистрация: 29.08.2010

Москва

Сообщений: 25

31.10.2011 в 22:03:47

В каких пределах у вас бывает давление горячей и холодной? Полагаю, манометры есть, если говорите, что скачет.

0
panacorn
panacorn
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

31.10.2011 в 23:24:09

К сожалению, манометров не стоит. Ощущаю скачки по изменению напора воды... Но если такого хитрого регулятора не найду, поставлю 2 манометра и редукторы.

  • датчики + электроприводы на рукоятки редукторов, получится что-то типа аналоговой следящей системы. А можно и оцифровать все и сделать микропроцессорное управление...

Шутка, конечно. А что еще делать... ;-)

0
Васек
Васек
Новичок

Регистрация: 29.09.2011

Тула

Сообщений: 36

02.11.2011 в 21:04:01

Не знаю как на малые диаметры, а на большие (более 32), есть так называемые редукторы управляемые сжатым воздухом (пилотный задатчик). Такие как раз и используются для смешения жидкостей

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

02.11.2011 в 21:15:47

panacorn написал : другой вариант решения проблемы?

Насосная станция на холодную плюс редуктор, редуктор на горячую...

0
profsanteh
profsanteh
Новичок

Регистрация: 06.10.2011

Москва

Сообщений: 40

03.11.2011 в 00:25:30

Только 2 редуктора и все будет О,К, Редуктора обычно регулируют напор на 3 очка, и это нормально.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

03.11.2011 в 08:37:22

profsanteh написал : Только 2 редуктора и все будет О,К

У ТС регулярно недостаточное давление в стояке ХВС.

0
panacorn
panacorn
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

18.11.2011 в 17:53:44

ВТБ! написал : Насосная станция на холодную плюс редуктор, редуктор на горячую...

Да, наверное это идеальный вариант. Пилотный задатчик интересно, но сложновато как-то для бытового санузла...

А насосная станция сможет поддерживать давление на выходе при скачках в стояке?

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.11.2011 в 18:38:52

экспанзомат +редуктор

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

18.11.2011 в 21:03:43

panacorn написал : насосная станция сможет поддерживать давление на выходе при скачках в стояке?

Да.

0
panacorn
panacorn
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

19.11.2011 в 10:16:30

Отлично! Значит насосная станция... Остается вопрос: в каком случае можно обойтись обычным насосом, а в каком нужно еще емкость дополнительную ставить... Читал другие ветки, вывод сделал такой: если постоянно очень низкое давление в стояке, то нужно насос + емкость, чтобы соседей не подставлять. А если все не так критично, до можно и обычным насосом обойтись. Я правильно понимаю?

Пожалуйста, подскажите какой насос выбрать и по каким параметрам? В интернете материалов много, но одни советы с другими не сходятся. Поэтому хочется получить совет от профи :-)