31.10.2011 в 11:13:40
Уважаемые профессионалы, пожалуйста, подскажите, есть ли изящное решение следующей проблемы:
Имеется дорогая ванна Novitek с гидродинамическим смесителем. Особенность его работы / глюк заключается в том, что при большой разнице в давлениях горячей и холодной воды (в моем случае при сильном превышении давления горячей над холодной) он начинает резонировать и жутко шуметь с частотой, зависящей от разницы давлений. Сервис центр Novitek cказал, что это нормальное поведение смесителя и его замена не поможет.
Собственно по первости проблема решалась редуктором, который понижал давление горячей воды. Все было хорошо, пока давление холодной не начало прыгать. В итоге постоянно приходится крутить редуктор, чтобы и смеситель не гудел и напор воды был нормальный. В итоге редуктор не выдержал и потек.
Поставить 2 редуктора и жестко задать выходное давление холодной и горячей воды с заранее заданной разницей давлений можно, но тогда напор будет маленький, так как придется ориентироваться на минимальное давление холодной.
В общем есть желание поставить хитрый регулятор, который будет поддерживать установленную мной разницу давлений ХВ и ГВ, беря за основу давление ХВ и подстраивая девление ГВ.
Есть ли такое в природе?
Или есть другой вариант решения проблемы?
Заранее спасибо!
31.10.2011 в 22:03:47
В каких пределах у вас бывает давление горячей и холодной? Полагаю, манометры есть, если говорите, что скачет.
31.10.2011 в 23:24:09
К сожалению, манометров не стоит. Ощущаю скачки по изменению напора воды... Но если такого хитрого регулятора не найду, поставлю 2 манометра и редукторы.
Шутка, конечно. А что еще делать... ;-)
02.11.2011 в 21:04:01
Не знаю как на малые диаметры, а на большие (более 32), есть так называемые редукторы управляемые сжатым воздухом (пилотный задатчик). Такие как раз и используются для смешения жидкостей
02.11.2011 в 21:15:47
panacorn написал : другой вариант решения проблемы?
Насосная станция на холодную плюс редуктор, редуктор на горячую...
03.11.2011 в 00:25:30
Только 2 редуктора и все будет О,К, Редуктора обычно регулируют напор на 3 очка, и это нормально.
03.11.2011 в 08:37:22
profsanteh написал : Только 2 редуктора и все будет О,К
У ТС регулярно недостаточное давление в стояке ХВС.
18.11.2011 в 17:53:44
ВТБ! написал : Насосная станция на холодную плюс редуктор, редуктор на горячую...
Да, наверное это идеальный вариант. Пилотный задатчик интересно, но сложновато как-то для бытового санузла...
А насосная станция сможет поддерживать давление на выходе при скачках в стояке?
18.11.2011 в 18:38:52
экспанзомат +редуктор
18.11.2011 в 21:03:43
panacorn написал : насосная станция сможет поддерживать давление на выходе при скачках в стояке?
Да.
19.11.2011 в 10:16:30
Отлично! Значит насосная станция... Остается вопрос: в каком случае можно обойтись обычным насосом, а в каком нужно еще емкость дополнительную ставить... Читал другие ветки, вывод сделал такой: если постоянно очень низкое давление в стояке, то нужно насос + емкость, чтобы соседей не подставлять. А если все не так критично, до можно и обычным насосом обойтись. Я правильно понимаю?
Пожалуйста, подскажите какой насос выбрать и по каким параметрам? В интернете материалов много, но одни советы с другими не сходятся. Поэтому хочется получить совет от профи :-)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу