Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2011 в 00:14:08

Четыре года назад поставил розетку в ванну для стиральной машинки. Проводил сам, с тех же проводов запитываются еще розетки. все остльное работает вполне стабильно и только розетка в ванной барахлит.

Год назад начало выбивать дифавтомат, но с этой проблемой я справился просто отключив землю. вроде перестало и полтора года все нормально работало. А теперь вот опять: искрит розетка, выбивает атоматы.

Подскажите в чем может быть проблема? И как ее решить?

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

01.11.2011 в 00:17:27

в каком месте именно искрит и при каких манипуляциях с розеткой?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2011 в 00:35:58

В момент контакта с вилкой. Пробовал со стиральной машинкой и феном.

0
Russo
Russo
Резидент

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

01.11.2011 в 00:37:14

Andry а в момент подключения фен был выключен? )

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

01.11.2011 в 00:38:00

Проверьте все соединения на клеммах розетки

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2011 в 00:41:16

и не только в момент, прошу прощения, но и в месте. на нуле, как я понял. но я очень, не смотрел, страшно) свет рубит

спасибо) завтра сообщу о результате)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.11.2011 в 01:07:17

Andry написал : но с этой проблемой я справился просто отключив землю

Оказывается вот как решать проблемы надо. Теперь я не буду удивляться увидев УЗО у которого все провода подходят только сверху, а снизу отключены, за ненадобностью и с целью устранения срабатывания УЗО.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.11.2011 в 03:28:53

web-rr написал : Оказывается вот как решать проблемы надо.

проще откинуть землю, чем менять стиралку..:D

Andry написал : и не только в момент, прошу прощения, но и в месте. на нуле, как я понял. но я очень, не смотрел, страшно) свет рубит

плюньте вы на это , Киса..Вызывайте электрика из ЖЭКа.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

01.11.2011 в 12:49:29

web-rr написал : Оказывается вот как решать проблемы надо.

+1 :a паццталом

А по теме - подтяните контакты, скорее всего расшатались контакты. Также можно "поджать" сами разъемы розетки - отверткой сужаем расстояние между контактами розетки - как-бы делаем более тугой вход (продолжаю быть паццталом и от своих слов).

П.С. а ДИФ выбивать может от того, что розетку вы подключили шнуром в 0,75 квадрата и изоляция давно поплавилась...

Перед манипуляциями отключите АВ, защищающий линию, а ещё лучше - общий, выньте розетку полностью и осмотрите место входа кабеля (провода).

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

01.11.2011 в 13:42:56

  1. разобрать розетку.
  2. осмотреть контакты и кабель. Выложить сюда фото.
  3. вернуть землю и хорошенько подтянуть контакты.
  4. поставить розетку на место и, не включая стиралку, включить Диф - отписать: выбивает или нет.
  5. если нет - включить вилку стиралки - отписать: выбивает или нет.
  6. если нет - включить саму стиралку - отписать.

если выбило в п. 4 - звать электрика, если в п. 5 - менять вилку/кабель стиралки, если в п. 6 - звать сервисный центр, правильно?

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

01.11.2011 в 15:18:59

Было такое. Выбивало узо на стиралке, хозяин убрал узо, через год машинке хана .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу