M@STER написал :
Да это все верно, если зажимы будут энсто или любые другие брэнды. В СИПе они какраз не перекусывают а вживляются между жилами и частично в сами жилы...
По току скажу что Р616 держат до 80-100А после могут поплыть. Сажать РЕН не стал-бы, иногда полезно сделать зачистку и протяжку контактов...
На сжиме написано simel поюзал поиском вроде как франция тико. СИП СИПОм но как бы есть сжимы да и на этих тоже нигде не написано что провод люминий многожильный, ведь есть и сжимы на люминий люминий, да и про этот негде производитель не пишет что люминий медь,а просто 1,5-16 и 16-35. Зачистка и протяжка контактов РЕНа весчь необходимая никто не спорит, но что то когтистых коллег делающих энту самую зачистку на опорах я как бы редко наблюдаю (СИП и ВЛИ синонимы-братья не находишь). Угу для ВЛИ какое там ПУЭ требует повторное заземление, но кто читает энту скучную книгу и озадачивает себя подобными несуразностями. Вон у Васи ваще все на скрутках держиться и ниче. Чай проклятые капиталисты не зря туда и смазку запихали. А так для профилактики схожу через месяц потрогую руками тепло не тепло. Да кстати стесняюсь спросить, а че взамен то предлягается, металлический орех или как бы без вариантов. Фодки пыльных орехов с этажных щитков будут, вот только кто им профилактику будет делать?