2IFS
Ну и чего ты хочешь узнать?
Автоматическая часть будет срабатывать при достижении тока КЗ или тока перегрузки.
Диференциальная - при достижении уставки тока утечки данного прибора.
Ток КЗ - замыкание фазного проводника на нулевые рабочий или защитный, и величине тока в этой цепи порядка B,C,D - 3-5in, 5-10in, 10-50in. При этом сработает электромагнитная защита мгновенно.
Ты уверен, что устраивая КЗ ты создавал соответствующий ток. Вот время этого "мгновенно" я точно не помню - но там секунды.
Тепловая защита сработает в течении часа, если при токе нагрузки 1.45 номинала автомата.
Дифференциальная часть сработает только в том случае, если замыкание произошло между фазным или нулевым рабочим проводом и защитным проводником или любым другим заземленным предметом, при этом ток утечки должен сравняться или превысисть уставку данного экземпляра дифференциальной части.
Вообще же, все электромонтажные работы по ремонту и обслуживанию необходимо проводить при полностью обесточенной сети - от цепи, в которой проводятся работы, должны быть отключены все фазные и нулевые рабочие проводники, физически.