TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

09.11.2011 в 12:53:43

Вот Вы спам развели :) Про контакт под заземление я не пишу, он одинаковый со всех сторон. А вот ноги похоже разные.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.11.2011 в 13:10:27

TiamaT написал : Про контакт под заземление я не пишу, он одинаковый со всех сторон. А вот ноги похоже разные.

Так о нём то и речь... Эта шалабушка сравнивает напряжение между контактом РЕ и штырями. Там, где напряжение меньше, она и "считает" его нулевым, а другой фазным. Если "прибор" перевернуть и подключить к розетке "не правильно", то он об этом и просигнализирует... только вот зачем? ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

09.11.2011 в 13:23:53

sergey_sav написал : предполагаю, что и без поправки можно догадаться о чём речь...

при таком ТС надо все разжевывать а то

TiamaT написал : Бррр, не я не понял. У тестера 2 ноги, и как он определяет "перевернутость" измеряя между ними напряжение?

0

Переделка зарядных устройств и не только

services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

09.11.2011 в 14:18:47

Очередная ненужная игрушка, раз без земли не работает ) отвёртка индикатор лучщее... а неправильное подключение в розетке земли и нуля выявится при первом включении потребителя (если имеется узо)!

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

09.11.2011 в 14:28:13

sergey_sav написал : только вот зачем?

Имеет смысл для УПС, в некоторых моделях есть индикатор "фаза" на задней стенке - для обеспечения неразрывности рабочего ноля, то есть при переходе на батареи коммутируется фазный проводник. Аналогично такой же индикатор имеется в ЗАСах для той же цели.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.11.2011 в 16:16:51

Имеет смысл воспользоваться простым индикатором, ибо представленная игрушка не показывает где именно фаза, а просто "сообщает" о правильности или неправильности фазировки... по её скромному мнению. ;) Вообще то, об этом и "базар" (о критерии оценки правильности), а не о наличии в природе фазозависимых приборов.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

09.11.2011 в 16:30:53

sergey_sav написал : об этом и "базар" (о критерии оценки правильности), а не о наличии в природе фазозависимых приборов.

Кстати есть ещё газовые котлы требующие фазировки, иначе не работает ионизационный датчик пламени. А приборчик ИМХО бесполезен, т.к. не во всех сетевых шнурах соблюдается "полярность" фаза-ноль.

0
elcin
elcin
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

11.11.2011 в 00:06:42

Попался "заказик" после народных умельцев, электрику до ума доводить... Сим приборчиком проверялось отсутствие или наличие Земли в розетках. Это единственно на что он Годен на мой взгляд. Был подарен заказчику, мне в работе, в загородном доме розетки проверить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.