Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

11.11.2011 в 03:54:02

web-rr написал : Советы в сообщениях 6 и 8 опасны.

8 - стопудово, а вот 6 - вполне реален..Только не для сечений 2.5 квадрата люмы.. у силовых кабелей медь с алюминием паяют через гильзы на рас-два, а вот проводочек АПВ такого не выдержит..Температура пайки там чет около 300 градусов..

0
Аватар пользователя
Миха1982

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

11.11.2011 в 10:21:59

Слепой Пью написал : фигасе :) я думал карболит не горит (у меня не прям такие, но подобные). Как оно могло сгореть? Единственный вариант это плохая затяжка (плохой контакт, обязательно должны быть нормальные гроверы на винтах) и/или нагрузка превышена значительно и надолго.

он не то чтобы совсем сгорел, но неприятно пахло горелым, нагревалась соединительная пластина, скорее всего из за нагрузки, да и проводка старая была

0
Аватар пользователя
Слепой Пью

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 375

11.11.2011 в 11:05:31

Миха1982 написал : неприятно пахло горелым,

Карболит не горит, и запаха не выделяет (во всяком случае, если его в горрящую печь не кидать).Он на ощупь твердый, колкий, черный. Из него раньше много чего делалось, колодки, в частности советствие зажимные, типа таких

Миха1982 написал : нагревалась соединительная пластина

Полагаю, в таком случае, что она грелась бы при любом раскладе - это какие же токи надо было пропускать, чтоб сама пластина разогрелась - провода должны были быть близки к испарению :) шутка, но не сильно.

Так что, колодка тут не при чем, имхо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Миха1982

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

11.11.2011 в 11:29:20

спорить не буду, колодка была черная, пластинка в ней вроде бы железная или похожая на то, советская, кроме нее там ничего другого не было, алюминиевый провод 2,5 квадрата сечением, медный тоже, подключен был компьютер, иногда включали утюг, так что не знаю, но пахло сильно, потом когда дело дошло до ремонта заменил все на медь, никаких колодок, только скрутка пропаянная, и то в крайних случаях, а так старался тянуть отдельные провода под каждую группу розеток, благо квартира маленькая и их не так много))))

0