Задача: от существующей системы центрального отопления запитать через теплообменник внутренний замкнутый контур теплого пола на балконе-терассе. Труба, наверно, 16-й металопластик В контуре будет течь антифриз. Надо, чтобы он растапливал лед (как теплый пол), также, труба пойдет вниз и вверх внутри водосточной трубе . Пойдет в броне, чтоб получше теплоотдача была.

Температура воды в трубе отопления 50 градусов.

Вопрос: какие есть рекомендации по теплообменнику? Какого типа использовать и как они по мощности отличаются?

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

12.11.2011 в 15:44:34

ask написал : Температура воды в трубе отопления 50 градусов.

Максимум что получите 40-45 град на выходе.

ask написал : Вопрос: какие есть рекомендации по теплообменнику? Какого типа использовать и как они по мощности отличаются?

Рекомендую отказаться от этой идеи. Или поискать иной источник тепла.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

12.11.2011 в 16:31:10

http://www.techkon.ru/pages/floor_w.htm -может такая штука подойдет.....

0
ask
ask
Местный

Регистрация: 25.01.2011

Москва

Сообщений: 159

12.11.2011 в 17:45:58

[QUOTE=artem 16;2712945]Максимум что получите 40-45 град на выходе. /QUOTE]

так вроде и не надо больше.... этого будет достаточно, чтобы подогреть-то. или нет?

0
Cheb5030
Cheb5030
Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

12.11.2011 в 18:46:55

Пластинчатый теплообменник. Стандартное решение для такой задачи. Температуру регулируют краном на байпасе. Для примера: http://www.danfoss.spb.ru/plastinchatie_teploobmenniki.html

0
ask
ask
Местный

Регистрация: 25.01.2011

Москва

Сообщений: 159

13.11.2011 в 19:22:21

завтра позвоню в данфос - попробую узнать про теплообменники...

я вот еще подумал, что, допустим, если можно было бы использовать котел киловата на 3,5-4 - не больше, то может не заморачиваться на теплообменники и просто котел повесить... как думаете, справится котел? Погонных метров трубы примерно 130. надо чтоб она хотя бы градусов до 30 прогревалась при температуре от -3 до +10