Новостройка, щиток и проводка полностью с нуля, сделан проект.
Как я понимаю, по проекту на входе стоит трех полюсный автомат на 20А. Далее на духовой шкаф и варочную панель выделено две отдельных трех фазных линии, на каждой установлен автомат 16А и УЗО 30 mA.
Так как мы будем устанавливать зависимую ВП и ДШ, я хочу объединить их в одну линию. Мощность ВП и ДШ около 10 кВт совместно. Отсюда вопрос: хватит ли автомата на 16А? Можно ли на линию для ВП и ДШ установить в данном случае автомат на 20А (входной автомат тоже 20А). Также, мне кажется в проекте не правильно указана установленная мощность для ВП и ДШ, подписал карандашом. ДШ ~ 7 кВт, ВП ~ 2.5 кВт.
И дополнительные вопросы: можно ли вместо комбинации автомат + УЗО ставить диф. автоматы? Правильно ли я понимаю, что линия для ВП и ДШ будет 380 вольт?
Проект: