20.12.2011 в 15:45:45

насос Грюндфос 35-45 ватт, красный, младший на то время из линейки (3-4 года назад), трубы по периметру дома, площадь пола 60 квадратов, если нужно могу сфотографировать котел -кипит только когда загружаеш много угля, и горячая ужес истема (но если мало, тепла нехватает, дом плохо утеплен)

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

20.12.2011 в 15:49:27

PELL написал : -кипит только когда загружаеш много угля,

наверное это неизбежность , можно повысить температуру кипения , увеличением давления , до 2-3 атм , газовые котлы не закипая , до 110 градусов разгоняются при таком давлении , в открытой системе уже при85-90 *с слышно шипение

0
PELL
PELL
Новичок

Регистрация: 21.05.2010

Караганда

Сообщений: 53

20.12.2011 в 15:58:25

повышать температуру боязно, неизвестно как сварили котел, пад дело страшное как пишут -и бог с ним, пускай кипит, горячее будут трубы, а мне интересно, насколько это кипение опасно (такие звуки исходят, ужас)

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

20.12.2011 в 16:04:22

PELL написал : насколько это кипение опасно (такие звуки исходят, ужас)

с технической точки зрения хорошего мало , а опасность ??7 , есть пожалуй одна - труба больно мала Ф15 , были случаи , забивалась , а тут давление !!! и бабаах!! , так что я бы сделал побольше 20 , 25

0
PELL
PELL
Новичок

Регистрация: 21.05.2010

Караганда

Сообщений: 53

20.12.2011 в 16:10:12

-спасибо за науку, если не получитс увеличить диаметр, для безопасности оснастить систему клапаном сброса давления имеет смысл?

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

20.12.2011 в 16:32:18

PELL написал : систему клапаном сброса давления имеет смысл?

обязательно , коли нет автоматики и кипение не контролируемое , клапан на 2.5 ат вам поможет))

0
Часловас
Часловас
Новичок

Регистрация: 28.01.2011

Москва

Сообщений: 11

21.12.2011 в 00:06:09

повысить скорость циркуляции-увеличится скорость отьёма тепла теплоносителем (надеюсь теплоаккумулятор есть в системе? 200-400л)

0
PELL
PELL
Новичок

Регистрация: 21.05.2010

Караганда

Сообщений: 53

21.12.2011 в 00:24:14

нет, для него не нашлось места и бюджета

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.