Аватар пользователя
macoos

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

16.11.2011 в 18:17:18

да, спасибо Alex-tag, невнимательно рисовал, пропустил розетки детской. to дружба, Балконному УЗО - быть. итого ровно 36 мест.

to Зехер, ну посоветуйте, как сделать лучше?

Спасибо. Максим.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

16.11.2011 в 18:24:38

дружба написал : Рисуйте новую схему,определитесь вы будите ставить Дифф,или Узо

У вас схема собрана не правильно.

0
Аватар пользователя
macoos

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

16.11.2011 в 18:41:20

вот новая

Спасибо. Максим

0
Вложение
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

16.11.2011 в 18:48:56

Максим, в случае КЗ например в розеточной сети спальни 1, может выбить диф 40А/30мА, и обесточится полдома, я б заменил все дифы и узо 25А на узо 63А

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

16.11.2011 в 18:50:07

macoos написал : вот новая

свет балкона тоже под Узо.Вместо дифф ставите узо 63А30мА, после узо уже АВ на линии.

0
Аватар пользователя
macoos

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

16.11.2011 в 18:52:53

ZIDIZ написал : Максим, в случае КЗ например в розеточной сети спальни 1, может выбить диф 40А/30мА, и обесточится полдома, я б заменил все дифы и узо 25А на узо 63А

а разве не должно выбить сначала 16-ти амперный автомат который идет на линию розеток в спальню?

Спасибо. Максим

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

16.11.2011 в 18:56:11

macoos селективность не всегда срабатывает при КЗ, если ток КЗ достаточно велик, то успеет сработать и диф

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.11.2011 в 18:59:55

macoos написал : от коридорного узо хочу избавиться.

А это по какой причине? Что вы собираетесь ставить в роли вводного аппарата?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

16.11.2011 в 19:04:36

И еще мое скромное субъективное мнение: розетки и свет ванных комнат я б кидал на разные узо, а то и током шибанет и в темноте оказаться не кайфово.

0
Аватар пользователя
macoos

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

16.11.2011 в 19:07:07

еще разок исправил схемку

avmal написал : А это по какой причине? Что вы собираетесь ставить в роли вводного аппарата?

ну убрав УЗО с лестничной площадки там останется автомат на 50А... а иначе получается при утечке в любом месте потухнет сразу вся квартира... поясните где неправ.

Спасибо. Максим.

0
Вложение
Аватар пользователя
macoos

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

16.11.2011 в 19:11:33

ZIDIZ написал : И еще мое скромное субъективное мнение: розетки и свет ванных комнат я б кидал на разные узо, а то и током шибанет и в темноте оказаться не кайфово.

хм, да и правда, но уже кончилось место в щитке :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.