дружба написал : В квартирном щите достаточно и "противопожарного УЗО"

по-уму -

Alexiy написал : аппарат, отключающий всё в щитке (в том числе и счётчик)

ну, хозяин-барин.

дружба написал : не вижу смысла ставить еще на вводе АВ.

  • вам решать
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.11.2011 в 14:24:35

дружба написал : В квартирном щите достаточно и "противопожарного УЗО"

Нормативы считают, что недостаточно и непосредственно после счётчика должен стоять автоматический выключатель. Здравый смысл тоже подсказывает, что вводной кабель лучше защищать в том месте, где он начинается, а не в его конце. И надзирающим органам лучше контролировать ограничение мощности в этажном щите, чем в квартирном.

0
Аватар пользователя
macoos

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

18.11.2011 в 14:55:20

avmal, спасибо за подробный ответ. а есть ли какие-нибудь замечание по схеме? кроме света и сплитов...

Спасибо. Максим

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.11.2011 в 15:37:05

macoos написал : есть ли какие-нибудь замечание по схеме? кроме света и сплитов...

Разумеется есть, правда не замечания, а предложения. А вводного аппарата по-прежнему нет ...