Pit_RS
Pit_RS
Новичок

Регистрация: 28.10.2011

Фрязино

Сообщений: 11

18.11.2011 в 15:03:15

Добрый день.
Делаю частичный ремонт в трешке. Дом 89 г. с электроплитой. Покритикуйте схему. По этажному щитку есть уточнение. Все 4 квартиры на этаже подключены к одной фазе. Ну и вопрос подключаться или нет шине PE?

С уважением, Петр.

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.11.2011 в 15:26:13

Pit_RS написал : Ну и вопрос подключаться или нет шине PE?

Если есть PE то конечно подключаться!

0
Pit_RS
Pit_RS
Новичок

Регистрация: 28.10.2011

Фрязино

Сообщений: 11

18.11.2011 в 15:31:13

Alexiy написал : Если есть PE то конечно подключаться!

PE появляется только в щитке на этаже, стояк 4-х проводной. Все равно подключать?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.11.2011 в 15:34:42

тогда какое сечение магистральных проводников, выполнена ли общедомовая СУП, есть ли ГЗШ?

0
Pit_RS
Pit_RS
Новичок

Регистрация: 28.10.2011

Фрязино

Сообщений: 11

18.11.2011 в 15:53:56

Alexiy написал : тогда какое сечение магистральных проводников, выполнена ли общедомовая СУП, есть ли ГЗШ?

Сечение вечером посмотрю более точно, по СУП и ГЗШ не скажу, сами понимаете, что дальше моего эл.щитка на этаже, меня ни кто не пустит. Могу фотки щитка на этаже сделать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.11.2011 в 15:57:28

Pit_RS написал : фотки щитка на этаже сделать.

да-да.

Pit_RS написал : по СУП и ГЗШ не скажу,

Понимаю. Должны ответить в обслуживающей дом организации. - поговорите с тамошними электриками - полезно бывает... хотя бы представить себе уровень обслуживания вашего дома...

0
Pit_RS
Pit_RS
Новичок

Регистрация: 28.10.2011

Фрязино

Сообщений: 11

18.11.2011 в 16:08:41

Хорошо, вечером сфоткаю и выложу. А по поводу схемы щитка в квартире, что скажите?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.11.2011 в 16:29:09

УЗО 64 А - это значит 63 :) УЗО 32 А после автомата на 40 А - плохо. Лучше поставить УЗО с рабочим током 64 А Освещение следует питать отдельно от розеток. Освещение - все осветительне группы (если не хотите без УЗО оставлять) можно подключить на одно УЗО

0
Pit_RS
Pit_RS
Новичок

Регистрация: 28.10.2011

Фрязино

Сообщений: 11

18.11.2011 в 16:46:01

Alexiy написал : УЗО 64 А - это значит 63 :)

Ну да, на 63А, исправил :).

Alexiy написал : УЗО 32 А после автомата на 40 А - плохо. Лучше поставить УЗО с рабочим током 64 А

Хорошо заменим на 63А.

Alexiy написал : Освещение следует питать отдельно от розеток. Освещение - все осветительне группы (если не хотите без УЗО оставлять) можно подключить на одно УЗО

Не хотел вешать на одно УЗО, старую и новую проводку. Но подумаю, как их можно объединить.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

18.11.2011 в 17:56:47

  1. А не будет ли отключаться УЗО /0,01А в ванной с таким кол-вом потребителей?
  2. Потянет ли АВ 10 в ванной и теплый пол, и освещение и (к примеру) фен?
  3. Если уже делаете отдельную "холодильно-морозильную" линию, не цепляйте на неё розетку в коридоре, лучше объедините её с "кондиционерной"
  4. УЗО на 32А кажется не бывает (но тут не уверен).
  5. А чего Вы плиту без УЗО оставили - тут в соседней ветке человека уже ударило кастрюля - кран :) Предлагаю после счетчика поставить ДИФ 40/0,1
  6. А N на корпус щитка точно надо "заземлять"?
0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

18.11.2011 в 18:08:02

Pit_RS,

Мощность проточного водонагревателя?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу