Материал пластины зажима, к которой провод прижимается стальной скобой, зависит не только от производителя, но и от номинала автомата. Например, АВВ S200 могут иметь как латунные пластины, так и стальные с медным покрытием, как у SН200. У автоматов АВВ на 50А и 63А обычно медь с покрытием, у Lеgrаnd латунь с покрытием. Статья по ссылке написана не специалистами, а бестолковыми журналистами и не свежая, если в ней упоминается ДЭК. У нас на Украине про него все уже давно забыли.

0
lsput
lsput
Новичок

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

15.11.2012 в 11:38:55

ailcat написал : Клеммы - латунь. Прижимная скоба - сталь. А медные у них контактные пластины внутри автомата

Abrikos написал : Материал пластины зажима, к которой провод прижимается стальной скобой, зависит не только от производителя, но и от номинала автомата. Например, АВВ S200 могут иметь как латунные пластины, так и стальные с медным покрытием, как у SН200. У автоматов АВВ на 50А и 63А обычно медь с покрытием, у Lеgrаnd латунь с покрытием. Статья по ссылке написана не специалистами, а бестолковыми журналистами и не свежая, если в ней упоминается ДЭК. У нас на Украине про него все уже давно забыли.

Спасибо. Просто пишут медь с алюминием не очень "дружит", т.е автомат под алюминий можно использовать любой? В не зависимости от материала зажима?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.11.2012 в 13:07:51

lsput написал : Спасибо. Просто пишут медь с алюминием не очень "дружит", т.е автомат под алюминий можно использовать любой? В не зависимости от материала зажима?

Не любой, а подходящий по номиналу к сечению провода. Что-то я сильно сомневаюсь, что кто-то положил к Вашей электроплите провод в 10 квадратов. Так что 25А (а скорее 20А) будет Ваш потолок для плиты. Для розеток 16А это уже под самый предел для вашей проводки. Даже если бы эти провода были новыми. А проводке ведь поди лет 30-50...

0
lsput
lsput
Новичок

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

15.11.2012 в 15:31:44

SVKan написал : Не любой, а подходящий по номиналу к сечению провода. Что-то я сильно сомневаюсь, что кто-то положил к Вашей электроплите провод в 10 квадратов. Так что 25А (а скорее 20А) будет Ваш потолок для плиты. Для розеток 16А это уже под самый предел для вашей проводки. Даже если бы эти провода были новыми. А проводке ведь поди лет 30-50...

Вы вопрос то внимательно прочитайте. Про номинал я вообще не спрашивал(я спрашивал про материал зажима). Зажим автомата - медь, провод - алюминий, везде советуют не допускать соединения меди с алюминием. В случае с АВ нужно выполнять это условие или нет?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.11.2012 в 15:38:50

lsput написал : Вы вопрос то внимательно прочитайте. Про номинал я вообще не спрашивал(я спрашивал про материал зажима). Зажим автомата - медь, провод - алюминий, везде советуют не допускать соединения меди с алюминием. В случае с АВ нужно выполнять это условие или нет?

Я вопрос как раз прочитал. С зажимами проблем не будет. А вот с номиналами они есть. Вы номиналы берете как для современной медной проводки, а Ваша алюминиевая лапша на этих номиналах обуглится влегкую и автомат даже не чихнет.

0
lsput
lsput
Новичок

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

15.11.2012 в 15:54:25

SVKan написал : Я вопрос как раз прочитал. С зажимами проблем не будет. А вот с номиналами они есть.

Ответ на вопрос про зажимы я и хотел получить,спасибо.

Вы номиналы берете как для современной медной проводки, а Ваша алюминиевая лапша на этих номиналах обуглится влегкую и автомат даже не чихнет.

Я в этом топике номиналы,вообще, не упоминал. Вы меня с кем-то путаете :)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.11.2012 в 15:58:18

lsput написал : Ответ на вопрос про зажимы я и хотел получить,спасибо. Я в этом топике номиналы,вообще, не упоминал. Вы меня с кем-то путаете :)

А-а-а, сорри. Вы так плавно влились в старую ветку, что не обратил внимание, что ТС был другой... :)

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

15.11.2012 в 16:03:33

chuco написал : есть ли автоматические выключатели в которые без проблем можно подключить алюминиевые провода и как? Какого производителя посоветуете?

Я не видел в явном виде разрешения производителей автоматов подключать алюминиевые проводники (без переходников). Видел только разрешение подключать медь. Ну а на практике подлючают конечно. У Шнейдера есть аксессуар для автоматов от 32А: клемма для алюминия (от 16 до 50 мм.кв.).

ГОСТ Р 50345-99 (Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения) гласит: > 8.1.5.2 Выключатели должны быть оснащены выводами, допускающими присоединение медных проводников

8.1.5.1 Выводы для внешних проводников должны обеспечивать такое присоединение проводников, чтобы постоянно поддерживалось необходимое контактное давление. Настоящий стандарт предусматривает только резьбовые выводы для внешних медных проводников. Примечание — Требования к выводам быстрого присоединения, безрезьбовым выводам и выводам для присоединения алюминиевых проводников находятся в стадии изучения.

Таким образом, формально говоря, все бытовые автоматы всего лишь соответствуют ГОСТу (то есть допускают медь).

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.11.2012 в 19:22:47

Например, держатель для советской резьбовой пробки с двумя стальными выводами торчащими вверх и вниз. На конце алюминиевого провода делается кольцо, под головку винта шайба, но там вроде еще и гровер предусмотрен был. У автоматов его нет. Думаю, что в случае Шнайдера с его почти гладкими зажимами с еле заметной насечкой будет нормально, если конец провода согнуть вдвое. А если влезет, то и третий изгиб сделать, чтобы увеличив площадь контакта распределить давление для меньшей деформации провода. Опасаться следует рубильников с зажимами на 50 квадратов и винтами М6. Их зажимы могут так передавить своими рубцами алюминиевый провод 2,5 кв. мм., что он потом оторвется. Что касается автомата со стальной пластиной покрытой медью, я точно не скажу. Временно, в сухом месте, согнув конец вдвое и с периодическим контролем состояния зажима, думаю можно поставить до замены проводки. Но это всего лишь мое мнение, я не специалист. Или если согнув конец вдвое всунуть его в АВВ S200 в гнездо для шины, там он меньше деформируется. И алюминий разный бывает, полутвердый, мягкий. Советуйтесь со специалистами-практиками, которые часто копаются в разных щитках.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.11.2012 в 19:33:40

Я когда-то еще засовывал алюминиевый провод 2,5 в КЭАЗ, согнув конец провода в виде буквы П и расположив его в зажиме таким образом, чтобы эта буква П огибала рубцы зажима справа, снизу и слева и не попадала на них во избежание передавливания провода. Но это тоже был временный вариант.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

26.04.2013 в 17:01:48

Abrikos написал : Что касается автомата со стальной пластиной покрытой медью, я точно не скажу.

Как думаете, если есть сомнение не присутствует ли Cu в автомате ABB - а провода из Al - может просто положить на Cu-зажим стальной элемент квадратик - эдак 6х6мм (типа шайбы, но без дырки) ??