жекf написал:
Такой вариант считаю самым очевидным , почему другие так не делают ?
Потому как котел газовый рассчитан на горение газа внутри водяной рубашки. Нагрев происходит не только отходящими газами высокой температуры, но и излучением пламени.
На ТО будет откладываться сажа и креозот. От газа отложений практически нет.
Ваша металлическая печь распылит тепло через корпус, а вам его надо подать к ТО. Утеплить печь вы не сможете, прогорит очень быстро из-за перегрева. ТО при этом по причине низкой входящей Т* будет работать на низкий процент КПД.
ТО станет выше печки, а вы желаете ЕЦ (естественную циркуляцию). При таком положении ТО, ЕЦ создать не просто. Батареи надо ставить выше ТО. И чем больше разница высот ТО и Батарей, тем лучше ЕЦ.
Возможно интереснее вариант сращивания металлопечи и газового котла. Вместо горелки приращивается топка.
Ещё более интересным видится кирпичный котел с ТО типа скелет.
Вокруг которого ставятся стенки, а топка внутри скелета. 1м2 такого ТО снимает 10кВт тепла. И он получается стоит почти на полу.
жекf написал:
В качестве батареи будет труба
Для ЕЦ с небольшим перепадом высот, лучше использовать батареи отопления.
Посчитайте примерно теплопотери гаража. Если он не утеплен (особо потолок), и ворота со щелями и без зановески, думаю, можно смело площадь гаража в м2 поделить на 10 (10кВт.м2 потерь) и умножить на 2,5 (коэффициент на не утепление). А если в мороз растапливать каждый раз, то можно ещё умножить на 1,5. Такая мощность печки и ТО вам понадобится, что бы разогнать замерзший гараж. при разогреве мощность уменьшается придавливанием горения. Но и это в свою очередь приводит к повышенному сажеобразованию.
Такая же мощность системы отопления для распыления выделенного тепла. т.е общая площадь поверхности трубы должна быть равна полученной мощности умноженной на 10. С 10м2 трубы снимем 1кВт тепла. Либо батареи отопления необходимой мощности. Это в максимальный мороз.
жекf написал:
Надумал отопление в гараже сделать
Что бы не сливать воду, может имеет смысл посмотреть в сторону металлической печи с наращенными ребрами для ТО и установкой обычного вентилятора, для обдува печи и перемешивания воздуха в гараже. И утеплять, утеплять, утеплять.
Подвал большой, занят чем?