serj_mobias написал : Ноль с общей шины подаёшь на счётчик со счётчика на узо s 40/100 с узо на квартирный щит.
Вот еще такой вариант нарисовал. По колличеству аппаратов уменьшить не удается :confused:
19.11.2011 в 16:27:26
serj_mobias написал : Ноль с общей шины подаёшь на счётчик со счётчика на узо s 40/100 с узо на квартирный щит.
Вот еще такой вариант нарисовал. По колличеству аппаратов уменьшить не удается :confused:
19.11.2011 в 16:50:17
Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.
На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.
19.11.2011 в 17:22:42
serj_mobias написал : На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.
Спасибо за подсказку.Так лучше будет однозначно.
serj_mobias написал : Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.
Извените,не понял?У меня три отдельные линии на сплиты,без УЗО.:eek:
19.11.2011 в 18:36:26
И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.Да без узо на сплиты.
19.11.2011 в 19:48:02
serj_mobias написал : И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.
Не для критики или спора- почему не 2,5мм?
И можно ли водонагреватель перецепить под УЗО с теплыми полом и розеткой?(дабы сыкономить место и финансы?)
Прочитав параллельные ветки извлек то,что сумма номиналов АВ после УЗО может быть больше онного, но при условии защиты этого УЗО предстоящим АВ.Т.е. насколько я понял входной АВ в мой квартирный щиток не должен превышать номинал УЗО после него?Тогда мои УЗО на 25А и 16А не вяжутся с этим правилом?
19.11.2011 в 20:26:43
Да можно но только вот на свой автомат защиты.
19.11.2011 в 21:49:38
Переделал схему.
Вопрос- можно ли считать схемы правильными и законченными.И в следствии этого приступать к определению :Производителя, марки,модели проводов,кабелей и комплектующих будующего щитка?
Если да, то:
1.Кто? Легранд,Шнайдер(Домовой читал неплохо удовлетворяет запросу "цена/качество),АВВ или ....?
2.Кабель для монтажа в подъездном и квартирном щитках ПВ-3*6мм?
3.Каким кабелем прокладывать линии по квартире, ВВГнгls?
4.Каким кабелем прокладывать в штробах в стене, ВВГнг?
5.Какое реле напряжения посоветуете поставить в квартирном щитке после входного автомата?Кстати правильно ли расположил его?Или это лишний прибомбас?
6.Что стоит рядом с входным автоматом?
19.11.2011 в 21:53:16
да ето законченая схема
19.11.2011 в 22:31:07
serj_mobias написал : да ето законченая схема
Спасибо. Вопросы остаются актуальными.Поможите кто чем может.:clapping
19.11.2011 в 22:52:00
serj_mobias написал : И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.Да без узо на сплиты.
Безответственный, преступный совет. Прямо в стиле serj_mobias.
19.11.2011 в 23:01:20
web-rr 2,5 мм ? В остальном как по Вашему?