19.11.2011 в 16:27:26

serj_mobias написал : Ноль с общей шины подаёшь на счётчик со счётчика на узо s 40/100 с узо на квартирный щит.

Вот еще такой вариант нарисовал. По колличеству аппаратов уменьшить не удается :confused:

0
Вложение
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 16:50:17

Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.

На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.

0
zhe508
zhe508
Новичок

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 17:22:42

serj_mobias написал : На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.

Спасибо за подсказку.Так лучше будет однозначно.

serj_mobias написал : Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.

Извените,не понял?У меня три отдельные линии на сплиты,без УЗО.:eek:

0
Вложение
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 18:36:26

И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.Да без узо на сплиты.

0
zhe508
zhe508
Новичок

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 19:48:02

serj_mobias написал : И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.

Не для критики или спора- почему не 2,5мм?

И можно ли водонагреватель перецепить под УЗО с теплыми полом и розеткой?(дабы сыкономить место и финансы?)

Прочитав параллельные ветки извлек то,что сумма номиналов АВ после УЗО может быть больше онного, но при условии защиты этого УЗО предстоящим АВ.Т.е. насколько я понял входной АВ в мой квартирный щиток не должен превышать номинал УЗО после него?Тогда мои УЗО на 25А и 16А не вяжутся с этим правилом?

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 20:26:43

Да можно но только вот на свой автомат защиты.

0
zhe508
zhe508
Новичок

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 21:49:38

Переделал схему.

Вопрос- можно ли считать схемы правильными и законченными.И в следствии этого приступать к определению :Производителя, марки,модели проводов,кабелей и комплектующих будующего щитка? Если да, то: 1.Кто? Легранд,Шнайдер(Домовой читал неплохо удовлетворяет запросу "цена/качество),АВВ или ....? 2.Кабель для монтажа в подъездном и квартирном щитках ПВ-3*6мм? 3.Каким кабелем прокладывать линии по квартире, ВВГнгls? 4.Каким кабелем прокладывать в штробах в стене, ВВГнг? 5.Какое реле напряжения посоветуете поставить в квартирном щитке после входного автомата?Кстати правильно ли расположил его?Или это лишний прибомбас? 6.Что стоит рядом с входным автоматом? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121334&d=1265543683 7.Исходя из двух схем какой номинал входного АВ, С40 или С63?

0
Вложение
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 21:53:16

да ето законченая схема

0
zhe508
zhe508
Новичок

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 22:31:07

serj_mobias написал : да ето законченая схема

Спасибо. Вопросы остаются актуальными.Поможите кто чем может.:clapping

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.11.2011 в 22:52:00

serj_mobias написал : И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.Да без узо на сплиты.

Безответственный, преступный совет. Прямо в стиле serj_mobias.

0
zhe508
zhe508
Новичок

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 23:01:20

web-rr 2,5 мм ? В остальном как по Вашему?