19.11.2011 в 19:48:02

serj_mobias написал : И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.

Не для критики или спора- почему не 2,5мм?

И можно ли водонагреватель перецепить под УЗО с теплыми полом и розеткой?(дабы сыкономить место и финансы?)

Прочитав параллельные ветки извлек то,что сумма номиналов АВ после УЗО может быть больше онного, но при условии защиты этого УЗО предстоящим АВ.Т.е. насколько я понял входной АВ в мой квартирный щиток не должен превышать номинал УЗО после него?Тогда мои УЗО на 25А и 16А не вяжутся с этим правилом?

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 20:26:43

Да можно но только вот на свой автомат защиты.

0
Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 21:49:38

Переделал схему.

Вопрос- можно ли считать схемы правильными и законченными.И в следствии этого приступать к определению :Производителя, марки,модели проводов,кабелей и комплектующих будующего щитка? Если да, то: 1.Кто? Легранд,Шнайдер(Домовой читал неплохо удовлетворяет запросу "цена/качество),АВВ или ....? 2.Кабель для монтажа в подъездном и квартирном щитках ПВ-3*6мм? 3.Каким кабелем прокладывать линии по квартире, ВВГнгls? 4.Каким кабелем прокладывать в штробах в стене, ВВГнг? 5.Какое реле напряжения посоветуете поставить в квартирном щитке после входного автомата?Кстати правильно ли расположил его?Или это лишний прибомбас? 6.Что стоит рядом с входным автоматом? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121334&d=1265543683 7.Исходя из двух схем какой номинал входного АВ, С40 или С63?

0
Вложение
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 21:53:16

да ето законченая схема

0
Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 22:31:07

serj_mobias написал : да ето законченая схема

Спасибо. Вопросы остаются актуальными.Поможите кто чем может.:clapping

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.11.2011 в 22:52:00

serj_mobias написал : И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.Да без узо на сплиты.

Безответственный, преступный совет. Прямо в стиле serj_mobias.

0
Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 23:01:20

web-rr 2,5 мм ? В остальном как по Вашему?

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 23:06:43

я ему предлагал смену кабеля на 1,5мм

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.11.2011 в 23:22:31

serj_mobias Ну и как Вас называть после этого? Сознательно занизить сечение и сделать экономию в 15 грамм меди?

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 23:31:48

Для тепово пола хватит и 1,5 мм там же 3500 вват нагрузки а не более 2000 ватт.

0
Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

20.11.2011 в 01:41:31

Дык может кто нибудь обратит внимание на громадье вопросов вышезаданных?:help

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2011 в 01:51:51

web-rr написал : Сознательно занизить сечение и сделать экономию в 15 грамм меди?

Вопрос не в экономии меди, а в подключении в дальнейшем кабеля к регулятору - моножилой с сечением 2,5 можно при подключении и установке покурочить как сами клеммы, так и суппорт регулятора. Не смотря на высокую стоимость изделия, суппорты для них почему-то настойчиво делают из мягкого и хлипкого пластика. Лично я не вижу необходимости использовать для тёплых полов 2,5, если и 1,5 более, чем достаточно.

0
Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

25.11.2011 в 00:54:50

Заранее прошу прощение за назойливость и непостоянство.Но желание это одно, а возможности -другое.Прикинув бюджет пришел к более экономичному варианту.Прошу совета.Работоспособная ли эта схема? Какие ошибки. В дальнейшем планирую постепенно дооснастить её до предыдущего варианта.

0
Вложение
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

25.11.2011 в 06:52:04

Рекомендую вместо дооснащения схемы закатать губу и подумать об отказе от половины задуманных потребителей. Вы хотите потреблять столько на сколько рассчитан весь стояк в подъезде. У Вас он персональный что ли? Или все таки на нем еще и другие квартиры есть. Выгорит все нафиг...

0
Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

25.11.2011 в 19:02:40

SVKan написал : Рекомендую вместо дооснащения схемы закатать губу и подумать об отказе от половины задуманных потребителей. Вы хотите потреблять столько на сколько рассчитан весь стояк в подъезде. У Вас он персональный что ли? Или все таки на нем еще и другие квартиры есть. Выгорит все нафиг...

Слов нет:a .Даже про "губу" промолчу.Можно только посочуствовать людям с киросиновой лампой и буржуйкой для сугрева. Без обид. P.S.Отвечать не надо,спорить не буду.

0