19.11.2011 в 19:48:02
serj_mobias написал : И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.
Не для критики или спора- почему не 2,5мм?
И можно ли водонагреватель перецепить под УЗО с теплыми полом и розеткой?(дабы сыкономить место и финансы?)
Прочитав параллельные ветки извлек то,что сумма номиналов АВ после УЗО может быть больше онного, но при условии защиты этого УЗО предстоящим АВ.Т.е. насколько я понял входной АВ в мой квартирный щиток не должен превышать номинал УЗО после него?Тогда мои УЗО на 25А и 16А не вяжутся с этим правилом?
19.11.2011 в 20:26:43
Да можно но только вот на свой автомат защиты.
19.11.2011 в 21:49:38
Переделал схему.
Вопрос- можно ли считать схемы правильными и законченными.И в следствии этого приступать к определению :Производителя, марки,модели проводов,кабелей и комплектующих будующего щитка?
Если да, то:
1.Кто? Легранд,Шнайдер(Домовой читал неплохо удовлетворяет запросу "цена/качество),АВВ или ....?
2.Кабель для монтажа в подъездном и квартирном щитках ПВ-3*6мм?
3.Каким кабелем прокладывать линии по квартире, ВВГнгls?
4.Каким кабелем прокладывать в штробах в стене, ВВГнг?
5.Какое реле напряжения посоветуете поставить в квартирном щитке после входного автомата?Кстати правильно ли расположил его?Или это лишний прибомбас?
6.Что стоит рядом с входным автоматом?
19.11.2011 в 21:53:16
да ето законченая схема
19.11.2011 в 22:31:07
serj_mobias написал : да ето законченая схема
Спасибо. Вопросы остаются актуальными.Поможите кто чем может.:clapping
19.11.2011 в 22:52:00
serj_mobias написал : И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.Да без узо на сплиты.
Безответственный, преступный совет. Прямо в стиле serj_mobias.
19.11.2011 в 23:01:20
web-rr 2,5 мм ? В остальном как по Вашему?
19.11.2011 в 23:06:43
я ему предлагал смену кабеля на 1,5мм
19.11.2011 в 23:22:31
serj_mobias Ну и как Вас называть после этого? Сознательно занизить сечение и сделать экономию в 15 грамм меди?
19.11.2011 в 23:31:48
Для тепово пола хватит и 1,5 мм там же 3500 вват нагрузки а не более 2000 ватт.
20.11.2011 в 01:41:31
Дык может кто нибудь обратит внимание на громадье вопросов вышезаданных?:help
20.11.2011 в 01:51:51
web-rr написал : Сознательно занизить сечение и сделать экономию в 15 грамм меди?
Вопрос не в экономии меди, а в подключении в дальнейшем кабеля к регулятору - моножилой с сечением 2,5 можно при подключении и установке покурочить как сами клеммы, так и суппорт регулятора. Не смотря на высокую стоимость изделия, суппорты для них почему-то настойчиво делают из мягкого и хлипкого пластика. Лично я не вижу необходимости использовать для тёплых полов 2,5, если и 1,5 более, чем достаточно.
25.11.2011 в 00:54:50
Заранее прошу прощение за назойливость и непостоянство.Но желание это одно, а возможности -другое.Прикинув бюджет пришел к более экономичному варианту.Прошу совета.Работоспособная ли эта схема? Какие ошибки. В дальнейшем планирую постепенно дооснастить её до предыдущего варианта.
25.11.2011 в 06:52:04
Рекомендую вместо дооснащения схемы закатать губу и подумать об отказе от половины задуманных потребителей. Вы хотите потреблять столько на сколько рассчитан весь стояк в подъезде. У Вас он персональный что ли? Или все таки на нем еще и другие квартиры есть. Выгорит все нафиг...
25.11.2011 в 19:02:40
SVKan написал : Рекомендую вместо дооснащения схемы закатать губу и подумать об отказе от половины задуманных потребителей. Вы хотите потреблять столько на сколько рассчитан весь стояк в подъезде. У Вас он персональный что ли? Или все таки на нем еще и другие квартиры есть. Выгорит все нафиг...
Слов нет:a .Даже про "губу" промолчу.Можно только посочуствовать людям с киросиновой лампой и буржуйкой для сугрева. Без обид. P.S.Отвечать не надо,спорить не буду.