Прошу проверить и подсказать что изменить,заменить,убрать в приведенной ниже схеме.
Правильны ли номиналы,последовательность установки, сечения?
Какие модели(если можно конкретно,с указанием полного"имени",номера в каталоге).Думаю остановится на Легранд или Шнайдер Электрик.
В этих красочных схемах я путаюсь))))) первое и главное замечание: от стояка вводный кабель на схеме написано медь 2,5, а при автомате с40 минимум 6 квадратов. Второе: на мой взгляд очень нежелательно под один диф ставить и розетки, и свет ванной, так как если человека дернет током то выключится и свет, а это вряд ли приятные ощущения
Для начала дайте информацию. Дом с электроплитами? Какие номиналы автоматов на квартиры соседей?
На кой Вам такая комбинация из трёх дифов и двух УЗО? А где покупать УЗО с номиналом 63А / 10 мА?
Кабель (не провод!) у Вас ВВГ нг, а что не ВВГ нг ls?
ВОД с етажново щита до квартиры в 2,5мм ква.Слишком мало надо бы на 6 квадратов пв -3 6 с применением наконечников.Узо с номиналом 63/10 их не существуют в мире.
Спасибо Всем кто откликнулся.Каюсь , информации дал мало.Постараюсь исправиться.
ZIDIZ написал :
первое и главное замечание: от стояка вводный кабель на схеме написано медь 2,5, а при автомате с40 минимум 6 квадратов
serj_mobias написал :
ВОД с етажново щита до квартиры в 2,5мм ква.Слишком мало надо бы на 6 квадратов пв -3 6 с применением наконечников
Насчет подъездного щитка я с дуру не оставил пояснений.Приведена существующая схема на данный момент .Планирую сделать так:
web-rr написал :
Для начала дайте информацию. Дом с электроплитами?
Нет газовые плиты.
web-rr написал :
Какие номиналы автоматов на квартиры соседей?
Так-же как у меня.
web-rr написал :
На кой Вам такая комбинация из трёх дифов и двух УЗО?
Пытался уменьшить количество аппаратуры.Хотел и место сыкономить и удешивить,ну примерно как в известной пословице.)))Если подскажите или ткнете носом на наглядный пример буду очень признателен.
web-rr написал :
А где покупать УЗО с номиналом 63А / 10 мА?
serj_mobias написал :
Узо с номиналом 63/10 их не существуют в мире.
Да ,я понял,спасибо.
ZIDIZ написал :
Второе: на мой взгляд очень нежелательно под один диф ставить и розетки, и свет ванной, так как если человека дернет током то выключится и свет, а это вряд ли приятные ощущения
Поставить под разные ДИФы?
web-rr написал :
Кабель (не провод!) у Вас ВВГ нг, а что не ВВГ нг ls?
ВВГнг плоский,удобно в штробы укладывать.Я имел ввиду что разводка по квартире пойдет ВВГнг.А в щитке наверное ВВГнг ls применять?Или везде ВВГнг ls , а от распаечных коробок в штробы ВВГнг?
Изначально так и планировал.Но где-то несколько мнений было что нужно сечение побольше.
Еще в доме нет земли Но прокладывать планирую 3 жилы, только подключать их нигде не буду.
Будьте добры,вдруг уже где-то рассматривалась подобная схема с таким же набором задачь? Ткните пожалуйста носом.
Bladiclab написал :
Со стояком не понятно. У Вас что точечная (не полный капитальный ремонт) реконструкция была. Больше информации об эт. щите. Лучше фото.
Да при замене счетчика была точечная реконструкция.
Bladiclab написал :
А как она выглядит в данном случае?
Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.
На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.
serj_mobias написал :
На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.
Спасибо за подсказку.Так лучше будет однозначно.
serj_mobias написал :
Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.
Извените,не понял?У меня три отдельные линии на сплиты,без УЗО.
serj_mobias написал :
И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.
Не для критики или спора- почему не 2,5мм?
И можно ли водонагреватель перецепить под УЗО с теплыми полом и розеткой?(дабы сыкономить место и финансы?)
Прочитав параллельные ветки извлек то,что сумма номиналов АВ после УЗО может быть больше онного, но при условии защиты этого УЗО предстоящим АВ.Т.е. насколько я понял входной АВ в мой квартирный щиток не должен превышать номинал УЗО после него?Тогда мои УЗО на 25А и 16А не вяжутся с этим правилом?
Вопрос- можно ли считать схемы правильными и законченными.И в следствии этого приступать к определению :Производителя, марки,модели проводов,кабелей и комплектующих будующего щитка?
Если да, то:
1.Кто? Легранд,Шнайдер(Домовой читал неплохо удовлетворяет запросу "цена/качество),АВВ или ....?
2.Кабель для монтажа в подъездном и квартирном щитках ПВ-3*6мм?
3.Каким кабелем прокладывать линии по квартире, ВВГнгls?
4.Каким кабелем прокладывать в штробах в стене, ВВГнг?
5.Какое реле напряжения посоветуете поставить в квартирном щитке после входного автомата?Кстати правильно ли расположил его?Или это лишний прибомбас?
6.Что стоит рядом с входным автоматом?
7.Исходя из двух схем какой номинал входного АВ, С40 или С63?
web-rr написал :
Сознательно занизить сечение и сделать экономию в 15 грамм меди?
Вопрос не в экономии меди, а в подключении в дальнейшем кабеля к регулятору - моножилой с сечением 2,5 можно при подключении и установке покурочить как сами клеммы, так и суппорт регулятора. Не смотря на высокую стоимость изделия, суппорты для них почему-то настойчиво делают из мягкого и хлипкого пластика. Лично я не вижу необходимости использовать для тёплых полов 2,5, если и 1,5 более, чем достаточно.
Заранее прошу прощение за назойливость и непостоянство.Но желание это одно, а возможности -другое.Прикинув бюджет пришел к более экономичному варианту.Прошу совета.Работоспособная ли эта схема? Какие ошибки. В дальнейшем планирую постепенно дооснастить её до предыдущего варианта.
Рекомендую вместо дооснащения схемы закатать губу и подумать об отказе от половины задуманных потребителей.
Вы хотите потреблять столько на сколько рассчитан весь стояк в подъезде. У Вас он персональный что ли? Или все таки на нем еще и другие квартиры есть. Выгорит все нафиг...
SVKan написал :
Рекомендую вместо дооснащения схемы закатать губу и подумать об отказе от половины задуманных потребителей.
Вы хотите потреблять столько на сколько рассчитан весь стояк в подъезде. У Вас он персональный что ли? Или все таки на нем еще и другие квартиры есть. Выгорит все нафиг...
Слов нет .Даже про "губу" промолчу.Можно только посочуствовать людям с киросиновой лампой и буржуйкой для сугрева.
Без обид.
P.S.Отвечать не надо,спорить не буду.
zhe508 написал :
Слов нет .Даже про "губу" промолчу.Можно только посочуствовать людям с киросиновой лампой и буржуйкой для сугрева.
Без обид.
P.S.Отвечать не надо,спорить не буду.
Может звучит немного грубо, но это чистая правда.
А посочувствовать людям которые останутся с погоревшей техникой от того, что кто-то сильно "много хочет кушать" не хотите?
У Вас весь стояк имеет сечение 10 квадратов алюминия. То бишь где-то Ампер эдак на 50. И это на треть подъезда...
А Вы кладете отвод от стояка в 6 квадратов меди и собираетесь загрузить их по полной. Ампер до 40. То есть Вы такой белый и пушистый должны жить как белый человек, а весь остальной подъезд с керосинками?
Если хотите потреблять электроэнергию на уровне 21 века, то сначала приведите стояк к требованиям 21 века. Или меняйте дом/квартиру...