Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 00:50:10

Прошу проверить и подсказать что изменить,заменить,убрать в приведенной ниже схеме. Правильны ли номиналы,последовательность установки, сечения? Какие модели(если можно конкретно,с указанием полного"имени",номера в каталоге).Думаю остановится на Легранд или Шнайдер Электрик.

Заранее Всем благодарен за участие.

0
Вложение
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

19.11.2011 в 08:17:57

В этих красочных схемах я путаюсь))))) первое и главное замечание: от стояка вводный кабель на схеме написано медь 2,5, а при автомате с40 минимум 6 квадратов. Второе: на мой взгляд очень нежелательно под один диф ставить и розетки, и свет ванной, так как если человека дернет током то выключится и свет, а это вряд ли приятные ощущения

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.11.2011 в 10:05:29

Для начала дайте информацию. Дом с электроплитами? Какие номиналы автоматов на квартиры соседей? На кой Вам такая комбинация из трёх дифов и двух УЗО? А где покупать УЗО с номиналом 63А / 10 мА? Кабель (не провод!) у Вас ВВГ нг, а что не ВВГ нг ls?

0
Аватар пользователя
Alex-tag

Местный

Регистрация: 14.07.2011

Москва

Сообщений: 68

19.11.2011 в 11:47:16

Духовке хватит и 2.5мм2

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 12:23:13

ВОД с етажново щита до квартиры в 2,5мм ква.Слишком мало надо бы на 6 квадратов пв -3 6 с применением наконечников.Узо с номиналом 63/10 их не существуют в мире.

0
Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 13:11:55

Спасибо Всем кто откликнулся.Каюсь , информации дал мало.Постараюсь исправиться.

ZIDIZ написал : первое и главное замечание: от стояка вводный кабель на схеме написано медь 2,5, а при автомате с40 минимум 6 квадратов

serj_mobias написал : ВОД с етажново щита до квартиры в 2,5мм ква.Слишком мало надо бы на 6 квадратов пв -3 6 с применением наконечников

Насчет подъездного щитка я с дуру не оставил пояснений.Приведена существующая схема на данный момент .Планирую сделать так:

web-rr написал : Для начала дайте информацию. Дом с электроплитами?

Нет газовые плиты.

web-rr написал : Какие номиналы автоматов на квартиры соседей?

Так-же как у меня.

web-rr написал : На кой Вам такая комбинация из трёх дифов и двух УЗО?

Пытался уменьшить количество аппаратуры.Хотел и место сыкономить и удешивить,ну примерно как в известной пословице.)))Если подскажите или ткнете носом на наглядный пример буду очень признателен.

web-rr написал : А где покупать УЗО с номиналом 63А / 10 мА?

serj_mobias написал : Узо с номиналом 63/10 их не существуют в мире.

Да ,я понял,спасибо.

ZIDIZ написал : Второе: на мой взгляд очень нежелательно под один диф ставить и розетки, и свет ванной, так как если человека дернет током то выключится и свет, а это вряд ли приятные ощущения

Поставить под разные ДИФы?

web-rr написал : Кабель (не провод!) у Вас ВВГ нг, а что не ВВГ нг ls?

ВВГнг плоский,удобно в штробы укладывать.Я имел ввиду что разводка по квартире пойдет ВВГнг.А в щитке наверное ВВГнг ls применять?Или везде ВВГнг ls , а от распаечных коробок в штробы ВВГнг?

Alex-tag написал : Духовке хватит и 2.5мм2

Изначально так и планировал.Но где-то несколько мнений было что нужно сечение побольше.

Еще в доме нет земли:scare Но прокладывать планирую 3 жилы, только подключать их нигде не буду. Будьте добры,вдруг уже где-то рассматривалась подобная схема с таким же набором задачь? Ткните пожалуйста носом.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2011 в 13:48:47

zhe508 написал : Но где-то несколько мнений было что нужно сечение побольше.

Если где-то что-то услышали, то это не всегда обязательно к исполнению. Существуют ещё и другие - правильные мнения.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.11.2011 в 14:38:45

zhe508 написал : Приведена существующая схема на данный момент

Со стояком не понятно. У Вас что точечная (не полный капитальный ремонт) реконструкция была. Больше информации об эт. щите. Лучше фото.

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 14:43:50

Ноль с общей шины подаёшь на счётчик со счётчика на узо s 40/100 с узо на квартирный щит.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.11.2011 в 14:51:00

serj_mobias написал : Ноль с общей шины подаёшь на счётчик

А как она выглядит в данном случае?:confused:

0
Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 16:01:46

Bladiclab написал : Со стояком не понятно. У Вас что точечная (не полный капитальный ремонт) реконструкция была. Больше информации об эт. щите. Лучше фото.

Да при замене счетчика была точечная реконструкция.

Bladiclab написал : А как она выглядит в данном случае?

0
Вложение
Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 16:27:26

serj_mobias написал : Ноль с общей шины подаёшь на счётчик со счётчика на узо s 40/100 с узо на квартирный щит.

Вот еще такой вариант нарисовал. По колличеству аппаратов уменьшить не удается :confused:

0
Вложение
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 16:50:17

Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.

На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.

0
Аватар пользователя
zhe508

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

19.11.2011 в 17:22:42

serj_mobias написал : На 2 узо на санюузел у тебя идет автомат на 16 ампер. А узо должно быть на 25/10 за ним ставь 2 автомата на 10 ампер каждый на розетку и на теплый пол.

Спасибо за подсказку.Так лучше будет однозначно.

serj_mobias написал : Вотв схеме заметно как обьеденил узо на сан.узел с автоматами сплит системами на сплит сделай отделную линию без узо.

Извените,не понял?У меня три отдельные линии на сплиты,без УЗО.:eek:

0
Вложение
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 18:36:26

И в схеме на теплый пол у тебя есть кабель на 2,5 смени на 1,5 и все будет в норме.Да без узо на сплиты.

0
Назад