АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

23.11.2011 в 00:32:04

Куда правильно разместить группу безопасности. - сразу от котла, вверху, причем не ставьте шаровый кран между группой и котлом

  1. Куда установить ресивер? На обратку в любом месте
  2. Какого производителя ППР трубы выбрать? Берите того кто есть в наличии. На кого дают гарантию в Твери. Желательно не мешать разных производителей.
  3. Правильно ли подобран насос? Да, 25 на 6 хватит
  4. Куда ставить запорную арматуру? Краны на отсечку котла, насоса, обратного клаапан. На обратку поставьте косой фильтр
  5. Чего еще нехватает? Фильтры мб? Воздухосборник? Система закрытая. На всех высоких точках поставьте воздушники по 200 руб. Вам нужно 3-4 воздушника
0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

23.11.2011 в 00:36:26

По диаметрам, я бы от котла пошел 32 трубой, после первых радиаторов уменьшил до 25, на крайние радиаторы- пустил диаметром 20. Ипрямую и обратку - аналогичные диаметры. На каждй радиатор - вверху термостаты с термоголовками, вниз регулировочный вентиль для настройки системы, чтобы гидравлику уравнять

0
Смех Дождя
Смех Дождя
Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

23.11.2011 в 01:30:28

Я этой осенью полностью переделал отопление. В каждую комнату от котла пустил отдельную пару 20 ПП. Каждую ветку (комнату) можно возле котла перекрыть и слить воду, другие будут продолжать работать. Мне так удобнее показалось на случай проблем, да и ремонт в процессе. По деньгам за трубы вышло ничуть не дороже чем классический вариант. Работает замечательно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.