drdollar написал : А я почитал п. 3 и п. 5

и что? эти пункты не противоречат требованию

Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется. Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.

Тут недавно тема пробегала - человека кусает вода из крана в ванной. Все трубы в квартире - полипропилен, стояки - металл. Человек измерил напряжение - стабильно 2 В. Пусть кусает, ДСУП не нужен, да? :)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.11.2011 в 12:58:03

С приходом на работу/интернет :) Ещё раз повторюсь: а где у ТС металлопласт? в системе водопровода

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.11.2011 в 13:07:00

drdollar написал : Ещё раз повторюсь: а где у ТС металлопласт? в системе водопровода

тогда читаем:

  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.

Вы лично можете гарантировать качество водопроводной воды? Ню-ню... Ну, рекомендуемое - значит не обязательное. Сами решайте - защищать своего ребёнка от болезненного воздействия тока от соседской стиралки или нет.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.11.2011 в 13:13:25

Как страшно жить :) А что ток от соседской стиралки пойдет через резиновый/пластиковый шланг в общий заземленный металлический стояк, опустится на ... м. в грунт - пройдет за ... км. к дому ТС, "зацепится" за скважину ТС - опять пойдет не в грунт, а наверх к полиэтиленовым трубам, и, наконец, шандарахнет бедного ребенка ТС, стоящего в акриловой ванне

действительно, от такого не застрахован никто )))))))

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

24.11.2011 в 13:29:08

Вообще то, вода содержащая всякого рода примеси, является прекрасным сама по себе проводником электричества...Не проводит только дистилированная. Ну, если у вас в кране такая вода...:)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.11.2011 в 13:30:17

Я эти все смайлы к тому, что ТС написал: дом у него частный. Водоподвод - индивидуальный. Трубы и ванна - пластиковые. Так что разбивать плитку чтобы сделать ДСУП пластиковых изделий в частном доме - это лишнее!

0
alb956
alb956
Новичок

Регистрация: 23.11.2011

Москва

Сообщений: 10

24.11.2011 в 13:43:29

Извините, я не много напутал. Ванна чугунная (просто давно покупалась, уже забыл). Поэтому очень и беспокоюсь, что система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУП) нужна, но что с чем соединять, если кроме чугунной ванны в ванной комнате ничего нет. И водопровод (полиэтилен Rehau) и канализация пластиковые.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

24.11.2011 в 13:54:10

У вас, я так понимаю, система электропитания TN-S ? Дом частный? Соседей так сказать, снизу, сверху нет...Ну так и соедините в ДСУП ванную. И к заземляющему контакту к розетке...если розетка есть в ванной комнате.

0
alb956
alb956
Новичок

Регистрация: 23.11.2011

Москва

Сообщений: 10

24.11.2011 в 13:57:23

И по поводу начинки щитка. Оставить 4-х полюсное УЗО на 100мА, после которого расходятся фазы, потом поставить АВДТ 32А/30мА на каждую фазу, отдельно поставить АВДТ 25А/10мА для стиралки и посудомойки и АВДТ 16А/10мА для розетки и света в ванной комнате, после которых свои автоматы групп.

0
alb956
alb956
Новичок

Регистрация: 23.11.2011

Москва

Сообщений: 10

24.11.2011 в 14:05:18

Коммментатор,
я просто не понимаю, что это значит "система электропитания TN-S". Да, дом частный, своя скважина, электричество со столба идет только ко мне.

Ну так и соедините в ДСУП ванную. И к заземляющему контакту к розетке...если розетка есть в ванной комнате.

Розетка в ванной комнате есть, но все заложено плиткой, поэтому я и писал, что могу через другую стену добраться до ножки ванны, если это так критично.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

24.11.2011 в 14:18:29

"Со столба спускаются три жилы и ноль – алюминий, Стоит щиток, в нем счетчик, потом автомат на 63А. От автомата идет в земле ВВГ 5х6,0 в ПНД в дом и входит в щиток." Нда, я невнимательно прочёл, это всё такие TN-C-S....пятижильный провод с ящика столба, до щитка в доме идёт?