Уважаемые господа, прошу Вас конструктивно покритиковать (если надо) запланированный щиток/начинку:
Дом частный, ЗУ ТН-Ц-С (уже обсудили в соседней ветке), схема такая:
А вот собственно и щиток:
П.С. в санузле будет стоять парогенератор 4,5 КВт
24.11.2011 в 17:55:36
#2737845
drdollar написал : А вот собственно и щиток:
Срочно выкиньте один ВН с нулевого провода, пока беды не произошло.
24.11.2011 в 18:33:18
#2737927
понял, спасибо.
П.С. а что и в однофазных сетях при "отгорании" нуля может напряжение увеличиться?
24.11.2011 в 18:43:40
#2737964
drdollar написал : понял, спасибо.
П.С. а что и в однофазных сетях при "отгорании" нуля может напряжение увеличиться?
Просто нуль нельзя коммутировать автоматами отдельно.
24.11.2011 в 18:44:34
#2737968
"по закону" или ввиду опасности?
24.11.2011 в 19:23:15
#2738039
drdollar написал : "по закону" или ввиду опасности?
Тут такой,же принцип,что и с выключателями.Если на выключателе разорвать ноль,то при его отключении свет погаснет и создастся ложное ощущение безопасности,а фаза осталась дежурить.Можно рвать ноль,но только двухполюсным автоматом,чтобы одновременно отключалась и фаза и ноль.ПУЭ 3 раздел.
24.11.2011 в 19:43:11
#2738082
24.11.2011 в 21:43:14
#2738422
drdollar написал : "по закону" или ввиду опасности?
По ПУЭ и вообще. Допустим КЗ на корпус. автомат в нуле сработал, в фазе - не сработал корпус под напряжением, лампочки в квартире не горят. темнота, люди ходят на ощупь прикосновение к корпусу - верная смерть
24.11.2011 в 22:03:27
#2738497
понял. спасибо, уберу