24.11.2011 в 22:18:48
Квартирный щиток в 3-шке..Готов к конструктивной критике
24.11.2011 в 22:20:05
Ваш щиток не видно
24.11.2011 в 22:36:36
Да, качество фото оставляет желать лучшего, будут лучше...Или вы имеете в виду, что фотографии не отображаются?
24.11.2011 в 23:11:20
я так понимаю половина розеточных линий без требуемого УЗО?
24.11.2011 в 23:14:41
да, на узо только линии на которых потребители во влажных помещениях, а ну и 6 линий под системы "теплый пол"
25.11.2011 в 01:19:25
26.11.2011 в 01:24:06
Думаю так предметней будет, хоть схема и не ахти
26.11.2011 в 01:34:00
loselegidos написал : предметней будет
скинули бы одно УЗО с теплых полов (уж больно жирно 3 шт для них) и поставили хотя бы на детскую...
26.11.2011 в 02:08:37
согласен, с таким кол-вом УЗО я бы все линии защитил (там же вроде до 6 линий на одно УЗО можно вешать), но клиент настоял именно на таком варианте, мол красивее что ли..не знаю))
26.11.2011 в 02:23:50
loselegidos написал : вроде до 6 линий на одно УЗО можно вешать
Откуда вы всё эти цифры берёте? Сколько нужно - столько и вешайте в пределах разумного.
26.11.2011 в 02:46:13
То есть, грубо говоря, если на УЗО 63А повесить все линии, то эффект будет такой же как и в моем случае?
26.11.2011 в 10:25:25
loselegidos написал : То есть, грубо говоря, если на УЗО 63А повесить все линии, то эффект будет такой же как и в моем случае?
За исключением эксплуатационных характеристик - повреждается одна линия и отключается вся квартира, а в вашем случае частично.
26.11.2011 в 10:32:17
Защищать УЗО нужно было больше линий. В идеале - все линии. Можно свет не защищать, но защитить все розеточные линии.