loselegidos
loselegidos
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Дубна

Сообщений: 6

24.11.2011 в 22:18:48

Квартирный щиток в 3-шке..Готов к конструктивной критике

0
Вложение
Alex-tag
Alex-tag
Новичок

Регистрация: 14.07.2011

Москва

Сообщений: 68

24.11.2011 в 22:20:05

Ваш щиток не видно

0
loselegidos
loselegidos
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Дубна

Сообщений: 6

24.11.2011 в 22:36:36

Да, качество фото оставляет желать лучшего, будут лучше...Или вы имеете в виду, что фотографии не отображаются?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

24.11.2011 в 23:11:20

я так понимаю половина розеточных линий без требуемого УЗО?

0
loselegidos
loselegidos
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Дубна

Сообщений: 6

24.11.2011 в 23:14:41

да, на узо только линии на которых потребители во влажных помещениях, а ну и 6 линий под системы "теплый пол"

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.11.2011 в 01:19:25

  1. номиналов не видно
  2. схема отсутствует
  3. смените перемычки на гребенку - и красивее, и места больше
  4. УЗО 25 и 40 А, а рубильник на 63...
  5. а зачем Вам вообще стоооооооолько автоматов? Поставьте лучше больше дифавтоматов.
0
loselegidos
loselegidos
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Дубна

Сообщений: 6

26.11.2011 в 01:24:06

Думаю так предметней будет, хоть схема и не ахти

0
Вложение
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

26.11.2011 в 01:34:00

loselegidos написал : предметней будет

скинули бы одно УЗО с теплых полов (уж больно жирно 3 шт для них) и поставили хотя бы на детскую...

0
loselegidos
loselegidos
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Дубна

Сообщений: 6

26.11.2011 в 02:08:37

согласен, с таким кол-вом УЗО я бы все линии защитил (там же вроде до 6 линий на одно УЗО можно вешать), но клиент настоял именно на таком варианте, мол красивее что ли..не знаю))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2011 в 02:23:50

loselegidos написал : вроде до 6 линий на одно УЗО можно вешать

Откуда вы всё эти цифры берёте? Сколько нужно - столько и вешайте в пределах разумного.

0
loselegidos
loselegidos
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Дубна

Сообщений: 6

26.11.2011 в 02:46:13

То есть, грубо говоря, если на УЗО 63А повесить все линии, то эффект будет такой же как и в моем случае?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу