Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

25.11.2011 в 03:18:44

Всем ссори, если тема обсуждалась - нет времени искать. Прошу не закрывать тему, а дать краткий и емкий ответ. Монтаж уже произведен своими силами, просто хочу удостовериться в его корректности.

Установил данный индикатор в щитке.

Вопрос: подключение должно быть параллельно нагрузке или последовательно??? И еще: основным критерием был контроль включенного состояния УЗО. Подключил через автомат параллельно нагрузке на выходе автомата. Сразу после УЗО побоялся.

Мои рассуждения верны? Позже скину фотоотчет всего процесса монтажа квартирного щитка - думаю лишним опыт на форуме не будет. Спасибо за поддержку и отзывчивость.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.11.2011 в 04:06:31

Alex2110 написал : подключение должно быть параллельно нагрузке или последовательно???

Параллельно.

Alex2110 написал : Подключил через автомат параллельно нагрузке на выходе автомата. Сразу после УЗО побоялся.

Без разницы.

0
Alex2110
Alex2110
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Москва

Сообщений: 263

26.11.2011 в 00:50:45

Большое спасибо!!! Без Ваших консультаций у меня ничего бы не получилось, Вы и так уделили мне много времени. Еще раз спасибо.

С уважением, Александр.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу