26.11.2011 в 10:44:27
Здравствуйте, уважаемые мастера! Есть два вопроса.
Несколько фирм в Питере усиленно предлагают мне сделать приточно-вытяжную вентиляцию на основе установок komfovent domekt и komfovent kompakt. Поиском в форуме не нашел ни одного упоминания об этой установке. Какое ваше мнение об этих установках? Кто имел опыт реального использования?
У нас квартира примерно 100 метров жилой площади (130 общей), из них 3 комнаты суммарно около 50 метров и кухня-гостиная около 50 метров. Уже в трех фирмах мне считают мощность установки следующим образом.
Площадь комнат 50 метров умножают на высоту потолков 2,7 метра и получают 135 кубич метров - это объем воздуха в комнатах. Далее говорят, что для спальни норма воздухообмена - трехкратная и умножают 135 на 3 и получают 400 кубов в час.
Для кухни-гостиной объем помещения получается 135 кубич метров, говорят что для этого помещения норма воздухообмена - пятикратная и получают 135 x 5= 675 кубов в час.
Складывают 400 кубов и 675 кубов плюс потери и говорят что мне нужна установка на 1200 кубов в час. Мне кажется, что это перебор, но так посчитали уже три фирмы.
Итого вопросы: Что думаете об установках Komfovent? Не много ли мне насчитывабт расход в фирмах 1200 кубов в час на 100 метров жилой площади?
26.11.2011 в 11:01:09
lissabon написал : Что думаете об установках Komfovent?
Не видел и не сталкивался, поэтому и "молчу"
lissabon написал : Не много ли мне насчитывабт расход в фирмах 1200 кубов в час на 100 метров жилой площади?
А вот по этим "расчетам" - интересно бы посмотреть на те "требования" на которые они ссылаются ;) :) Если бы я считал то уменьшил бы производительность в 3-4 раза ;) :) И этого вполне бы хватило.
PS вспомнил. Где-то больше чем год назад здесь один товарищ делился впечатлениями по поводу этих установок. Точнее, одних из моделей этой торговой марки. Так вот, с его слов установки на небольшую производительность - не шумные, а те которые выше 1000 кубов - терпимо шумят. Но Вы должны сами понимать что восприятие уровня шума у каждого разный и индивидуальный. Поэтому, надо самому слушать/видеть как она работает. Пусть те кто Вам будет делать сделают презентацию оборудования.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
26.11.2011 в 17:32:55
Странно вы как то ищете....наверное не в рунете...
26.11.2011 в 21:06:37
Может я как-то не так ищу. Но на этом форуме не нашел ни единого упоминания об этой установке. Киньте ссылку на темы, если не сложно.
26.11.2011 в 23:53:46
lissabon написал : Киньте ссылку на темы, если не сложно.
;) :) Если бы помнил...... Времени прошло не менее года..... Увы...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
27.11.2011 в 16:27:34
lissabon написал : Киньте ссылку на темы, если не сложно.
просто наберите в поисковике...
03.12.2011 в 18:50:31
V Germanii scitaiut po drugomu. V spaline rasciot po 32 m3 v cias na kajdogo spiaschego. Eto normativy fiziologhii.
Posmotrite www.meltem.ru. Esli stanet interesno dam kontakty v Moskve gde smojete ih uvideti. S nimi net problem po shumu i ustanovke. Mojete ustanoviti odin a pozje resiti skoliko dobaviti. Po opytu mogu skazati cito 1 na kuhne i 1 v stolovoi- etogo dostatocino
03.12.2011 в 22:52:48
Кубометров на 400 в час хватит установки за глаза. Себе поставил lessar lv-racu 400 на 80 квадратов (2.7 потолки), теперь чото вот немного напрягаюсь, что переборщил (хватило бы и модели производительностью 260 кубов). Даже на Low дует сильно и пересушивает зимой воздух (а летом добавляет влаги в дренаж кондеев). А на High так вообще хоть вредное производство открывай. Сигары можно курить на кухне - моментом вытягивает.
04.12.2011 в 00:56:55
"Предположение - мать всех ошибок"
04.12.2011 в 02:15:38
Sdik_S написал : Was ist das normativy fiziologhii ?:D
тем более в Германии
eto skoliko m3 v cias neobhodimo liubomu vzroslomu celoveceskomu organizmu dlea zdorovoi jizni.
Tak je kak neobhodimo 2,5 litrov vody v sutki.
Konecino, mojno ogranicitsea i 1litrom, no v etom sluceae net garantii dolgogo zdorovia.
Nadeiusi, poneali.
Toliko v SNG obiemy vozduha vsegda priveazyvaiut k obiemam pomescenii. Esli spalinea bolishaia, a v nei spit 1 celovek, to net neobhodimosti meneati vesi obiem za ceas. Dostatocino dati neobhodimye m3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу