Аватар пользователя
jovanni

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 67

26.11.2011 в 18:27:55

Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, куда копать... ситуация следующая: газовый котёл VIESSMANN отказывается работать от генератора Honda (http://www.all-generator.ru/honda/honda-eu30is.shtml). от сети - без проблем, при переключении на генератор не поджигается горелка. Нюанс в том, что на генераторе невозможно определить, где фаза, где ноль, а некоторые котлы, вероятно и этот в их числе, очень чувствительны к полярности, если можно так выразиться по отношению к переменному напряжению. Генератор не из дешёвых, а пользу из него извлечь пока не получается...Может - кто сталкивался с подобными проблемами и знает пути их решения? Первая мысль пришла - на 12-ти вольтовый выход повесить преобразователь 12-220В - может там фаза будет стабильная... Но в инструкции написано, что выход 12В - только для зарядки АКБ...

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

26.11.2011 в 20:28:32

У котла есть четкая привязка фаза-ноль. Ноль д.б. привязан к корпусу - тогда работает датчик ионизации. У генератора этого нет. Нужно сделать привязку одного из выводов генератора на клемму заземления котла. И этот один вывод обязательно заземлить. По простому: один вывод генератора на ввод котла, второй вывод генератора - на второй ввод котла, на клемму заземления котла и на контур заземления дома. Должно заработать.

0
Аватар пользователя
jovanni

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 67

26.11.2011 в 20:45:29

это у всех котолов или только у газовых? в другом месте котёл Kiturami (не газовый) спокойно работает от Hondы (не инверторной) и не просит дополнительного внимания.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

26.11.2011 в 20:53:53

У газовых чаще всего такие проблемы присутствуют. А еще они требовательны к порядку фаза-ноль. Тоже, бывает, казятся.

0
Аватар пользователя
jovanni

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 67

26.11.2011 в 21:09:09

У Ферроли точно наблюдал такой момент - не так вилку в розетку вставил - не поджигается...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

27.11.2011 в 00:46:12

Разделительный трансформатор 220/220 именно для котла. Первичка - как обычно от генератора, а у вторички - один выход привязываете к "нулевой" шине. И все. А тем более что у Вас инвертор. Что касается преобразователей 12/220В - можете "вляпаться" в туже проблему. Не все инвертора имеют возможность работать с такими котлами....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

27.11.2011 в 00:46:57

Разделительный трансформатор 220/220 именно для котла. Первичка - как обычно от генератора, а у вторички - один выход привязываете к "нулевой" шине. И все. А тем более что у Вас инвертор. Что касается преобразователей 12/220В - можете "вляпаться" в туже проблему. Не все инвертора имеют возможность работать с такими котлами....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
jovanni

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 67

27.11.2011 в 11:26:58

Ким написал : Разделительный трансформатор 220/220 именно для котла.

есть такие трансформаторы, в смысле именно для котла?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.11.2011 в 08:50:56

jovanni написал : именно для котла

Не заморачивайтесь. Такая связка - генератор Хонда + котел Виссманн работает без проблем, несмотря на частоту генератора 60 Гц (циркуляционник иначе гудит и быстрее гоняет теплоноситель).
Вся проблема в заземлении корпуса котла. Вариант первый - заземляющий контур, куда подключается один из выводов генератора и рабочий ноль локальной сети. Второй - при отсутствии з.контура подключаете один из выводов на корпус котла и рабочий ноль. При этих условиях ионизационный датчик нормально работает. alexposter всё правильно написал.

0
Аватар пользователя
jovanni

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 67

28.11.2011 в 19:06:37

всем спасибо, будем пробовать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу