Hostman77
Hostman77
Новичок

Регистрация: 23.07.2010

Москва

Сообщений: 53

29.11.2011 в 15:21:57

Вопрос уважаемым корифеям сантехники!

Имеется помещение ванной. В связи с необходимостью оптимизации размещения оборудования в сантехшкафу возникла идея сместить стояк канализации используя 4 стодесятых угла по 45 и трубу соответственно. На фото красным новая трасса, синим предполагаемый люк. Также можно стояк сдвигать не в лево, а назад к задней стенке ниши

Вопрос- допускается ли так делать? И какие проблеммы могут возникнуть? Единственное что я предполагаю это возрастет шум при сливе с верхних этажей при ударе об углы. Уже думаю что после того как зафиксирую трубу и в обязательном порядке верхние два уголка, обернуть это дело какой нибудь шумоизоляцией.

P.S. Про отводы на полотенцесушитель ничего не говорите)))). Между отводами в стояк вварено заужение в виде пластины. Производил проверку имитируя трассу и сам ПС петлей из МП трубы. Все отлично греет. )))

0
Dimenion
Dimenion
Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

29.11.2011 в 18:32:40

А какой этаж сколько-этажного дома? Если беспокоитесь о шуме то сейчас продаются так называемые бесшумные канализационные трубы

0
Hostman77
Hostman77
Новичок

Регистрация: 23.07.2010

Москва

Сообщений: 53

29.11.2011 в 18:37:25

7 этаж из 17. За шум я не боюсь. Решения есть. Я спрашиваю вообще можно ли искривлять таким образом общий стояк? А то придут как нибудь злые сантехники и начнется)))

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

29.11.2011 в 20:23:02

Hostman77 написал : 7 этаж из 17. За шум я не боюсь. Решения есть. Я спрашиваю вообще можно ли искривлять таким образом общий стояк? А то придут как нибудь злые сантехники и начнется)))

И правидьно сделают. Подобные изменения запрещены КАТЕГОРИЧЕСКИ! Вопрос закрыт:)

0
зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

29.11.2011 в 20:58:50

gayanovv написал : Подобные изменения запрещены КАТЕГОРИЧЕСКИ! Вопрос закрыт

А ссылку можно.

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

29.11.2011 в 22:12:23

СНиП по внутренним системам. Нормы отклонения стояка от вертикали... Этого будет достаточно

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

30.11.2011 в 01:01:22

Hostman77 написал : P.S. Про отводы на полотенцесушитель ничего не говорите)))). Между отводами в стояк вварено заужение в виде пластины. Производил проверку имитируя трассу и сам ПС петлей из МП трубы. Все отлично греет. )))

явное нарушение.. а если это стояк горячей воды, то к вам скоро придут ))

0
Hostman77
Hostman77
Новичок

Регистрация: 23.07.2010

Москва

Сообщений: 53

30.11.2011 в 08:08:51

Makarone написал : явное нарушение.. а если это стояк горячей воды, то к вам скоро придут ))

Кто? Делали ЖКовские сантехники. Причем без моей просьбы заузили. Заужение небольшое. Циркуляция хорошая поэтому и греет. А когда ПС поставлю то вообще проходное сечение стояка ГВС увеличится.

0
Hostman77
Hostman77
Новичок

Регистрация: 23.07.2010

Москва

Сообщений: 53

30.11.2011 в 08:27:40

Читал я СНиП "внутренний водопровод и канализация зданий". Ограничений по изменению трассы не нашел.

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

30.11.2011 в 17:13:49

http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1998/index.htm

3.2. Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины. Взято здесь:

0
Hostman77
Hostman77
Новичок

Регистрация: 23.07.2010

Москва

Сообщений: 53

30.11.2011 в 18:39:56

gayanovv написал : http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1998/index.htm

3.2. Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины. Взято здесь:

Отклонение от вертикали никак не скажется на работоспособности стояка. Тем более 3 пункт СНиПа относится к металическим трубам.

А вот что нашел я:

Стандарт организации СТО 024947335.201–2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий». ФГУП ПКиНИИ «СантехНИИпроект». — М., 2006.

Чернышов Е.Н. (ОАО «Моспроект»), Добромыслов А.Я. (МГТУ им. Баумана), Бочкарев В.И. (ЦНИИЭП жилища). «Системы водопровода, канализации и водостока многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в г. Москве». Временные рекомендации по проектированию. — М., 2006.

Вырезка из статьи: "...вопросов по отступам или перекидкам на канализационных стояках становится все больше и больше. Поэтому в Стандарте [3] записано, п. 17.3: «…устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступа присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного клапана и т.п.)…» или более подробно изложено во Временных рекомендациях [5]:п. 6.2.3.4: «…криволинейные канализационные стояки…»,п. 6.2.3.4.1: «…канализационные стояки по всей высоте должны быть прямолинейными, не иметь точек перегиба…», п. 6.2.3.4.2: «…при невозможности выполнения этого условия следует иметь в виду, что в каждой точке перегиба криволинейного канализационного стояка происходит изменение режимов течения жидкости и воздуха, что непосредственно над первой (по ходу движения жидкости) точкой приводит к резкому увеличению давления воздуха в стояке, а непосредственно под второй — к резкому увеличению дефицита воздуха. В таких случаях устраивается отводная линия (петлеобразный трубопровод), соединяющая участки стояков с повышенным и пониженным давлением (рис. 6); стояк, расположенный ниже второй точки перегиба..."

Статья полностью:http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=2187&from=online&params=num%3D2

Соответственно угроза не в отклонении от вертикали,а в криволинейности. Так что сам для себя нашел ответ что как минимум в моем варианте надо делать обводную линию для выравнивания давления.

0