Alexiy написал : Бывает что и 15 кВт выделенной мощности одной фазой подключают через автомат 63 А. Что вас удивляет?
Арифметика удивляет. 15 кВт это 68А. А автомат на 80А это уже 17,6 кВт.
01.12.2011 в 10:14:15
web-rr написал : Арифметика удивляет. 15 кВт это 68А.
Вы ещё больше удивитесь, но... При cos fi = 0.8 15 кВт это более 85 А. И в то же время, учитывая кривую отключения автомата в течение часа автомат 63 А с любой характеристикой уверенно держит 90-95 А
01.12.2011 в 10:16:51
drdollar написал : Чего Вы не ставите на 63?
Мне тоже непонятно, зачем вы сознательно заменили УЗО на менее надёжные? У вас что, совсем денег нету?
01.12.2011 в 11:29:42
У нас вообще разницы нет в цене... Максимум 3-4 у.е. Вчера диф Хагер 25/0,03 обошелся в 55,75 у.е.
01.12.2011 в 12:54:40
Alexiy написал : При cos fi = 0 .8 15 кВт это более 85 А.
01.12.2011 в 16:06:13
Alexiy написал : Каков коэффициент мощности в современной квартире по-вашему?