ToniVerseti
ToniVerseti
Новичок

Регистрация: 04.12.2011

Самара

Сообщений: 11

04.12.2011 в 13:50:24

Помогите пожалуйста разобраться! На кухню проложен провод от распределительного щитка 6кв. и распределен на 4 розетки (2роз. в одном месте, 2 в другом) + подключен к газовой панели для электророзжига. Все началось с того что начало выбивать УЗО, я переключил на автомат все стало нормально, работало где-то полгода, и вдруг в один момент все перестало работать. Начал разбираться, тестером проверил в розетках примерно 160В. Решил подать напряжение от другой розетки (не от этой цепи, где норм. напряжение 220) в эту цепь и все работает, напряжение во всех розетках 220 в том числе и на концах провода в электрощите. То есть постучаться что с одного конца я подаю напряжение все нормально, а с другого напряжение падает, как такое вообще возможно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2011 в 14:06:27

ToniVerseti написал : Начал разбираться, тестером проверил в розетках примерно 160В.

Подключили какую-нибудь нагрузку прежде, чем напряжение измерять? А вообще, будет лучше, если вы всё это нарисуете и изобразите каким образом у вас 6 квадратов по розеткам распределяется и каким автоматом защищается?

0
ToniVerseti
ToniVerseti
Новичок

Регистрация: 04.12.2011

Самара

Сообщений: 11

04.12.2011 в 14:16:10

Нет нагрузку не давал. Проводил и подключал не я, все за панелями спрятано не подобраться, распаечной коробки нет, как разведено бог его знает. Автомат 25А

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

04.12.2011 в 23:40:05

Если у Вас однофазный ввод, то скорее всего у Вас рабочий нуль на вышеуказанные розетки идет не от шины нуля, а от шины заземления... Возможно, кто-то покопался в щитке...

Если трехфазный - вероятно, что эта линия запитана от "популярной" сверх меру фазы.

Начните с проверки подключения нуля.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 10:14:37

drdollar написал : рабочий нуль на вышеуказанные розетки идет не от шины нуля, а от шины заземления... Возможно, кто-то покопался в щитке...

система TT в квартире?! УЗО выбивало, т.к. где-то изоляция повреждена автомат 25 А и розетки на 16 А... 160 В под нагрузкой - провода отгорают в каком-то соединении. Контакт теряется. Значит скоро вовсе отгорит.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 11:18:18

Alexiy написал : система TT в квартире?!

а что в этом такого? Рядом есть планировка дома, где среди кухни лифт ездит. Если такие "проФФеСионалы" как я копаются в этажных щитках - могут и не такого натворить. Вон в соседней ветке мастер на счетчик 380 подключил...

Например, купил сосед стиралку/бойлер. Решил сделать им заземление - полез в щиток - повыкручивал всего, что индикаторной отверткой не светится, а потом насобирал защитные нули с рабочими и наоборот. А сам щиток обслуживался ещё при Горбачеве и ТН правно (ржаво) переросла в ТТ :)

ТС же писал, цепь без нагрузки 160В, а если эту же цепь запитать с другой стороны, то в щитке на ней 220...

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

05.12.2011 в 11:48:11

drdollar написал : Вон в соседней ветке мастер на счетчик 380 подключил...

Ошибки бывают у всех. А вот обработка ошибок - разная.

0
ToniVerseti
ToniVerseti
Новичок

Регистрация: 04.12.2011

Самара

Сообщений: 11

05.12.2011 в 12:08:44

Это отдельный дом, ввод однофазный, заземления нет, хотя вся разводка сделана 3-х жильными проводами. В щитке подключал провод прямо на ввод, даже также подавал напругу от другой розетки, все равно 160В. Если предположить что изоляция, или утечка то с какой стороны не подавай напряжение оно будет одинаковым,не понятно почему если запитать с другой стороны то все нормально 220, в том числе и на концах этого провода. Может кто сталкивался с этим? Или есть какие-то предположения?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 12:13:44

ToniVerseti написал : какой стороны не подавай напряжение оно будет одинаковым

не верное утверждение при подключении розеток шлейфом сторона имеет значение

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2011 в 12:27:14

Alexiy написал : при подключении розеток шлейфом сторона имеет значение

Полупроводниковый эффект?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 12:50:31

эффект горелого контакта, который существует в единственном числе на одном конце шлейфа.

0