Alexiy И при подаче фазы с обратной стороны эффект пропадает?
05.12.2011 в 13:21:35
Alexiy И при подаче фазы с обратной стороны эффект пропадает?
05.12.2011 в 13:22:56
да, если через горелое соединение не будет протекать ток.
05.12.2011 в 14:15:09
Если я правильно понял, Alexiy имеет ввиду, что если на шлейфе 5 розеток и плохой контакт во 2-й слева от щитка, то напряжение будет падать тем 3-м, что справа. Если же питание подать с правой стороны, то напряжение в правых 3-х будет нормальным, но в щитке пониженным.
однако, если контакт отгорит, будет ли оно это напряжение вообще?
05.12.2011 в 14:20:08
drdollar написал : если контакт отгорит, будет ли оно это напряжение вообще?
Тесла утверждал, что такое возможно.
drdollar написал : Если же питание подать с правой стороны, то напряжение в правых 3-х будет нормальным, но в щитке пониженным.
ТС пишет о другом эффекте.
ToniVerseti написал : Решил подать напряжение от другой розетки (не от этой цепи, где норм. напряжение 220) в эту цепь и все работает, напряжение во всех розетках 220 в том числе и на концах провода в электрощите.
05.12.2011 в 14:21:03
вроде так, только когда я подаю так сказать слева то и на всех розетках пониженное напряжение, а если с право то на всех нормальное...
05.12.2011 в 14:28:07
avmal, Я и писал, что причина не в контакте.
ToniVerseti, попробуйте отключить линию от автомата и нулевой шины, соеденить получившиеся 2 голых конца и померить сопротивление во всех розетках между фазным и нулевым контактом. ПО идее должно быть близким к нулю. Если где-то будет высоким - там и ищите беду.
Также прозвоните оба питающих кабеля отдельно, промеряв сопротивление с разных концов.
П.С. все приборы из линии отключите
П.С.С. внимательнее перечитал 1-й пост а какое у Вас напряжение с питающего автоматат (узо) ? Может оно уже там 160В?
На форуме встречалось, что УЗО выбивает от электроросжига газовой плиты (на плиту по газовому шлангу подходил потенциал). Проверьте поверхность плиты на наличие напряжения - примените диэлектрические вставки если надо и верните УЗО!.
05.12.2011 в 14:39:34
То есть закоротить линию, попробовать можно ради эксперимента, может что и даст, кстати можно закоротить и с другого конца, проверить будет ли в чем разница...
05.12.2011 в 14:41:50
проверите сам кабель - нет ли обрывов/злых контактов.
Так Вы напряжение на автомате меряли?
05.12.2011 в 14:45:42
На автомате 220
05.12.2011 в 14:49:50
drdollar написал : проверите сам кабель - нет ли обрывов/злых контактов.
где мог подобраться проверил, а подобрался только к 2-м розеткам (внутренностям) и соединением к электроросжигу, распайки нет, где заходит 6-ка не известно
Электроросжиг отключал, думал может тоже в нем причина, так нет.
05.12.2011 в 15:03:19
Тогда "коротите" линию - меряйте сопротивление. Если есть отрезок кабеля, то цепляйте 1 конец тестера на конец в щитке, а вторым щупом в каждую розетку по отдельности.
П.С. УЗО будет так же выбивать если концы линии заведены не прямо в сам УЗО или его "личную" отдельную шину, а на общую шину. Кстати, Вы же и после УЗО автомат ставите?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу