Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 15:11:04

drdollar написал : Если я правильно понял, Alexiy имеет ввиду, что если на шлейфе 5 розеток и плохой контакт во 2-й слева от щитка, то напряжение будет падать тем 3-м, что справа. Если же питание подать с правой стороны, то напряжение в правых 3-х будет нормальным, но в щитке пониженным.

верно по-моему соответствует описаниям автора темы наличие похого контакта в шлейфе можно представить в виде сопротивления, включенного в разрыв провода

0
ToniVerseti
ToniVerseti
Новичок

Регистрация: 04.12.2011

Самара

Сообщений: 11

05.12.2011 в 15:11:12

Спасибо за совет, попробую. Надеюсь что ни будь и проясниться, как проверю отпишусь.

0
ToniVerseti
ToniVerseti
Новичок

Регистрация: 04.12.2011

Самара

Сообщений: 11

05.12.2011 в 15:25:08

drdollar написал : П.С. УЗО будет так же выбивать если концы линии заведены не прямо в сам УЗО или его "личную" отдельную шину, а на общую шину.

Это понятно

drdollar написал : Кстати, Вы же и после УЗО автомат ставите?

автомат 25А подключен от основного 2-ух полюсного 63А, без УЗО.

0
ToniVerseti
ToniVerseti
Новичок

Регистрация: 04.12.2011

Самара

Сообщений: 11

07.12.2011 в 22:36:27

Удалось немного разобраться, между фазным проводом и нулевым проводом сопротивление постоянно играет от 30кОМ до 150кОМ, иногда пропадает, между фазным и заземляющим короткое, подобрался к одной скрутке около газовой панели разорвал во дну сторону все также, в другую нормально, две розетки и электроросжиг запитал от другой линии все работает. Хозяин дома говорит еще одна скрутка есть под плиткой может там проблемы, но это только если он плитку захочет вскрывать. Две другие можно будет запитать от щитка новым проводом, так что в принципе проблема почти решена. Я еще грешу на батарею, т.к. если мерить сопротивление между батареей и любого провода (проблемные), идет скачущее сопротивление, т.е. то появиться то пропадет, импульсами.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

07.12.2011 в 23:46:36

"импульсное" напряжение = плохой контакт (либо разрыв жилы провода).

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.12.2011 в 08:46:52

ToniVerseti написал : скачущее сопротивление

гы! :D сначала надо напряжение измерить. Нсли напряжение есть, то сопротивление измерить уже не удастся.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.12.2011 в 08:48:49

ToniVerseti написал : между фазным проводом и нулевым проводом сопротивление постоянно играет от 30кОМ до 150кОМ

Перед измерением всё из розеток отключено? И все проводники в щитке отключены? Иначе это измерение не сопротивления излоляции, а устройства электроподжига и обмоток трансформатора на ТП получится Бред, короче.

0
ToniVerseti
ToniVerseti
Новичок

Регистрация: 04.12.2011

Самара

Сообщений: 11

08.12.2011 в 22:41:11

Alexiy написал : Перед измерением всё из розеток отключено? И все проводники в щитке отключены?

Ну конечно, все отключено, только провод и проверял.

Alexiy написал : сначала надо напряжение измерить. Нсли напряжение есть, то сопротивление измерить уже не удастся.

Про напряжение я уже писал, собственно в нем и проблема была, тема у меня так и называется "Напряжение в отдельной группе цепи 160В"

0