Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.12.2011 в 22:47:49

alex7912 написал : но на лестничной площадке стоит автомат между землей и нулем.

Ноль у вас идет на прямую в счетчик, с счетчика на диф и далее уходит. Но с нижней клеммы РЕ и РЕ от дверцы идут вверх и теряются, может в их цепи стоит АВ 16А? Если ноль идет на АВ, то откуда ноль идет?

0
Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

17.12.2011 в 23:12:45

ink_mast написал : Ноль у вас идет на прямую в счетчик, с счетчика на диф и далее уходит. Но с нижней клеммы РЕ и РЕ от дверцы идут вверх и теряются, может в их цепи стоит АВ 16А? Если ноль идет на АВ, то откуда ноль идет?

ясно. Посмотрю еще раз.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.12.2011 в 23:36:08

haramamburu написал : не видно самого разделения PEN на N и РЕ

Как его увидеть, если деление производится в КТП?

haramamburu написал : зачем под "крышкой"?

Потому, что по типовому проекту там должен стоять рубильник и обывателю там делать нечего.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

19.12.2011 в 01:25:39

avmal написал : Как его увидеть, если деление производится в КТП?

Да я и забыл, что речь про новострой

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.