efo
efo
Местный

Регистрация: 23.11.2011

Москва

Сообщений: 110

06.12.2011 в 14:48:32

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, при работе по выравниванию пола - пескобетон М-300, в качестве маяков - направляющий профиль с 2мя ребрами жесткости (буквой П в разрезе, ПН 27х28 "стандарт" 0.5мм):

1) какие перепады итогового уровня пола считаются нормой (2-3мм - это уже плохо, или нормально?)

2) минимальная толщина стяжки (в самой высокой точке) 3см - это допустимо или мало?

3) под маяками-профилями лежит железная сетка 5*5см - прикрученная к основанию (прикручена не намертво, но достаточно плотно "чтобы маякам не мешала"", т.е. отступает от основания на 2-3мм - это допустимо или нет (по логике - что она там делает - у пола? она должна быть где то в середине стяжки, чтобы ее скреплять)

4) можно ли оставить данные маяки в стяжке? они металлические, но внутри будут полые (т.к. раствор внутрь этой буквы "П" навряд ли попадет). Не продавится ли этот профиль, если на него попадет например ножка массивного шкафа и т.п.? И если профили убирать, то через сколько часов после укладки стяжки и нужно заполнять пустоты таким же раствором?

Заранее спасибо за советы!

С Уважением, Евгений

0
Анд77
Анд77
Местный

Регистрация: 01.09.2010

Москва

Сообщений: 106

07.12.2011 в 09:26:38

  1. а кто делает?) в принципе - норма, вы кстати не указали по какой технологии делали
  2. если не большой кусок - ИМХО терпимо, но опять-же зависит от технологии
  3. 2-3 мм? а зачем она там?
  4. убирать и заливать однозначно, ИМХО - не так важно когда, чем быстрее - тем меньше времени потом на общую просушку/созревание как-то так))))
0
efo
efo
Местный

Регистрация: 23.11.2011

Москва

Сообщений: 110

07.12.2011 в 14:21:57

Анд77 написал : . а кто делает?) в принципе - норма, вы кстати не указали по какой технологии делали

стройбригада отделочников стен, сначала стяжку, потом стены в ванной (это мы сами такую последовательность выбрали) технология - не знаю как правильно обозвать - пескобетон мешается, потом между маяками - и правилом стягивается, по периметру - демп. лента (на случай если надумаем делать теплый пол потом)

Анд77 написал :

  1. 2-3 мм? а зачем она там?

посчитали что лишней не будет :)

Анд77 написал :

  1. убирать и заливать однозначно, ИМХО - не так важно когда, чем быстрее - тем меньше времени потом на общую просушку/созревание

спасибо, а если стяжка схватывается до состояния "можно по ней ходить" не за 1 день, а за 2-3 - это допустимо или что то неправильно сделано?

0
Анд77
Анд77
Местный

Регистрация: 01.09.2010

Москва

Сообщений: 106

08.12.2011 в 09:49:25

посмотрите в форуме прикрепленная тема-стяжка, в общем былоб лучше еслиб хоть по диагонали её вначале просмотрели кстати, не забудьте. цпс при схватывании нуно увлажнять, или накрывать пленкой, почитайте, не поленитесь мое имхо - лишняя она там, просто как наполнитель цпс за час и не схватится, несколько суток, зависит от технологии, выждите время когда будете уверенны полностью что не повредите её и ремонтите маяки, при этом ходите по фанере чтоб нагрузку распределить надеюсь то, что стяжка перед подачей нагрузки должна созреть хотя-бы дней 20 вы в курсе? это не стеб, тут недавно вопрос был - клали кирпич с цементом, и очень удивлялись что за ночь он не схватился до нормальной прочности - посчитали что кладочная смесь испортилась почитайте всеж тему про стяжку, удачи

0
Satanas
Satanas
Местный

Регистрация: 10.11.2006

Волгоград

Сообщений: 454

08.12.2011 в 15:29:37

Через сутки можно смело ходить по стяжке

0
ANTORIX
ANTORIX
Местный

Регистрация: 11.10.2010

Донецк

Сообщений: 111

08.12.2011 в 17:12:20

Satanas написал : Через сутки можно смело ходить по стяжке

Поддержу. А сетка лишней не бывает, мастера , мне кажется , вам хорошие попались (вполне серьезно) - и сетка и демпферная лента, еще и маяки из аллюминиевого профиля ( роскошь!). Если будет плитка, или ламинат, то можно и "похоронить" маяки, если же линолиум, то лучше вытащить. Насчет массивного шкафа - это должен быть очень массивный шкаф, весом как танк, чтобы продавить профиль...

0
vr-smol
vr-smol
Новичок

Регистрация: 01.12.2008

Смоленск

Сообщений: 55

10.12.2011 в 11:37:16

Махонькое уточнение - по нормальной стяжке (т.е. сделаной не из *овна)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу