Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2011 в 16:38:04

Очень требуется помощь профессионалов! Пожалуйста выскажите свое мнение о качестве сборки и дальнейшей работоспособности квартирного щита. Особенно вызывает сомнение количество перемычек до дифавтомата варочной панели (2-й справа в нижнем ряду, вводной кабель заведен сверху). Заранее всем спасибо.

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

08.12.2011 в 16:44:22

Pasher написал : Пожалуйста выскажите свое мнение о качестве сборки

Качество отсутствует.

Pasher написал : и дальнейшей работоспособности квартирного щита.

Без схемы и сказать почти нечего.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

08.12.2011 в 17:19:45

  1. на полу такое кубло змей :)
  2. А где вводный автомат и кабель в 10 квадратов? Терзают меня смутные сомнения, что Ваш вводный ДА не отщелкнется после запитывания...
  3. Гребенка стоит гроши, зато смотрится в 100 раз лучше соплей.
  4. Варочная какой мощности? Чего на неё кабель тонкий!
  5. Что за одинокий желтый толстый провод затесался среди рабочих нулей, - заземление на газовую трубу или это ДСУП? :)
  6. Чего заземляющая шина не закреплена?
  7. Я бы не стал крепить в одно отверстие шины 2 проводника.
  8. Нули заводите в шину снизу + соберите пучок стяжкой и аккуратно уложите.
  9. Мне показалось или дюбеля действительно сквозь гофру идут?

Марсик написал : Без схемы и сказать почти нечего.

+1

П.С. я не профессионал, так что не особо прислушивайтесь :)

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

08.12.2011 в 17:55:47

По картинке у меня создалось впечатление, что все фазовые проводники к автоматам и двум УЗО (С25 и С16) на нижнем ряду и даже к верхнему справа - идут от выхода первого УЗО (слева в верхнем ряду) 16А 30мА Разубедите меня?

И как мне тоже кажется, между УЗО и нагрузкой нет автоматов. Это так?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

08.12.2011 в 18:28:53

Это ж вроде дифы...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2011 в 18:33:49

Ristretto написал : мне тоже кажется, между УЗО и нагрузкой нет автоматов. Это так?

Это диффавтоматы.

Pasher написал : Пожалуйста выскажите свое мнение о качестве сборки

Выкрасить и выбросить ... Начать надо с разработки нормальной схемы, а не со "сборки".

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

08.12.2011 в 20:40:32

А как вы отличаете на таких мелких фото?!!! Рассматриваю - не могу разглядеть! Тем не менее вопрос остается:

Ristretto написал : По картинке у меня создалось впечатление, что все фазовые проводники к автоматам и двум УЗО (С25 и С16) /пусть они даже диффы/ на нижнем ряду и даже к верхнему справа - идут от выхода первого УЗО (слева в верхнем ряду) 16А 30мА /или диффа/

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

08.12.2011 в 21:03:19

Ristretto написал : А как вы отличаете на таких мелких фото?!!! Рассматриваю - не могу разглядеть!

там буква С стоит.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

08.12.2011 в 22:05:52

Там вообще нет вводного АВ, а вводный ДА в так сделанном щитке вызывает подозрения о своей работоспособности

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

09.12.2011 в 00:24:06

Pasher это с форума "мастер" вам такого наваял?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.12.2011 в 02:34:58

4Серый Больше похоже на работу штукатура из солнечной республики.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу