sirius1206, если вы о такой то это и есть класическая кольцевая схема. когда теплоноситель циркулирует по стрелке это 1 колцо а насос с контуром отопления 2 кольцо
11.12.2011 в 02:41:37
sirius1206, если вы о такой то это и есть класическая кольцевая схема. когда теплоноситель циркулирует по стрелке это 1 колцо а насос с контуром отопления 2 кольцо
11.12.2011 в 03:14:59
витаон, тогда да можно и так сказать, но мне лучше звучит как на сайте что Вы послали термогидравлический распределитель больше возможностей для манипуляции системой
11.12.2011 в 10:45:15
sirius1206, делал такую байду. но его правильно считать надо.
11.12.2011 в 12:03:58
Уважаемые коллеги!!!
Большое спасибо за отклики и дельные советы.
Здесь был вопрос почему меняем разводку да еще зимой. Просто начали делать ремонт в цехе: побелка потолка покраска стен и т.д. и столкнулись с этими батареями. Эстетика вызывает ужас.(см фото) Все криво, косо, волнами...
Но это еще пол-дела. По верху идет труба прямая по низу - обратка.
Радиаторы сидят на обратке. Сейчас в цехе две ветки. Одна идет на большую комнату и соседнюю маленькую (см. рисунок в начале темы), там на радиаторе закольцовывается и идет в обратную сторону. А вторая ветка идет в маленькую комнату и коридор в коридое закольцовывается и идет назад. Встречаются они в одной точке на тройнике и прямая и обратка.
11.12.2011 в 13:04:18
Ничего себе - 4 радиатора на здание площадью 20х10=200 кв.м.??? Тут надо не регулировать, а добиваться максимальной отдачи с каждого радиатора. Поэтому я бы сохранил подключение трубами напрямую к низу радиаторов, без каких-либо тройников и без байпассов. Т.е. подключение "шашлыком" ))) Так как чугунные радиаторы имеют большое внутреннее сечение секций, то горячая вода равномерно размешивается по всему объему радиаторов, поэтому диагональное подключение для чугуна абсолютно бесполезно. Ну и подумать о том, чтобы добавить радиаторов (наверняка ведь холодно?).
Ну а по поводу труб - сейчас стоит металлопластик, предположительно D20 мм, с кучей промежуточных фитингов,заужающих сечение труб. И работает... Идеально было бы заменить на сталь 3/4 дюйма. Либо на армированный полипропилен 25 мм.
11.12.2011 в 13:32:30
марон
Две ветки двухтрубки - чтобы мимо дверного прохода не тянуть. Если обойти дверь не проблема, то попутку по кругу. Одностороннее подключение, по регулятору и газоотводчику на каждый радиатор.
Материал труб, компенсация температурных расширений, способы прокладки - по месту.
Следование моим советам вредит кошельку
11.12.2011 в 17:55:04
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся!
Сегодня был в цехе сделал еще несколько фото, кому интересно... Цех мы взяли в аренду две недели назад. Сразу решили сделать косметический ремонт. Наткнулись на батареи. Помимо эстетических соображений существует еще проблема того, что в большом помещении радиаторы греют слабо (подключены как я писал на обратку). Другая ветка, где маленькие комнаты (радиаторы подключены шашлыком, но напрямую) нагреваются существенно лучше. Сегодня в Саратове похолодало, котельная поддала газку и все радиаторы нагрелись существенно лучше, даже в большом помещении.... Чтобы не заморачиваться во время морозов (сливать систему и т.д.) я решил просто закольцевать их, убрав вторую трубу. Закольцевав мы в принципе получим те же 60 метров что имеются уже сейчас (Трубы доходят до дальнего радиатора и возвращаются назад =55 метров). В эстетике выигрываем существенно, аккуратно пустив лишь одну трубу. В плане функциональности я и обратился к вам за советом.
11.12.2011 в 21:20:36
Прошу оценить какой вариант лучше А или Б
11.12.2011 в 21:22:17
2 лучше имхо но надо будет балансировать
12.12.2011 в 02:58:56
Под буковкой Б-как уже сказано-надо краны на вход и выход каждого радиатора...
12.12.2011 в 18:52:53
марон написал : Прошу оценить какой вариант лучше А или Б
схема в вашем первом посте вполне рабочая , вот только и 20 и 25 ка может не продвавить , все будет зависеть от перепада давления , из котельной . если вы не знаете этой цифры , то за один раз можете не отделаться ))) возьмите вашу бухту (вроде как металопластом делаете) , подключите , минут через 5-10 обратка должна быть такой же горячей ,как и подача , если так будет , то можно попробовать , но я сомневаюсь , что отделаетесь 20-кой (((