Аватар пользователя
Смех Дождя

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

20.12.2011 в 00:59:42

summaxre написал : Скажите, а обязательно чтобы головка терморегуляторо была горизонтально или можно устанавливать вертикально?

Тут смысл не в положении, нужно исключить нагрев головки от радиатора. При стандартной установке => кран в радиатор вариантов других собственно нет, только горизонтально (хотя и не обязательно вперед, можно и в бок) При установке на трубе вдали от радиатора можно чудить по разному, лишь бы труба не грела головку. Кстати неплохо работает и на обратке.

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

21.12.2011 в 21:16:50

C2h5-OH написал : фильтр - лишнее, так как нонча в домах закрытая система,чаще всего - в новостройках.термоголовка- полезная штука. приобрести лучше комплет- термостат. вентиль, термоголову, и вентиль обратного потока. рекомендую овентроп.

Правильно. Сколько работал лучше Овентропа пока не видел.

0
Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

24.12.2011 в 00:04:43

Много батарей менял и был действитель но вопрос разный и ответ разный: 1)Если байпас близко у стояку и чуть покрутить термоголовку то получится сопротивление на входе в радиатор и все уйдет по байпасу. 2)Если байпас рядом с батареей то схема работала. И ставил просто кран и все просто работет нормально. Овентроп хорошая фирма.Плохого ни чего не слышал