elmix
elmix
Местный

Регистрация: 17.04.2011

Махачкала

Сообщений: 164

12.12.2011 в 18:45:26

Вечер добрый. Обращаюсь к специалистам-электрикам, и ко всем тем, кто разбирается в подключении вытяжного вентилятора с таймером. Пока не закончил ремонт в квартире хотел в туалете и ванной провести всю проводку для вентиляторов с таймером и отдельным выключателем, вернее переделать, т.к. провода на вент уже запитаны от света. Как известно на вентилятор с таймером и отдельным выключателем необходимо 3 провода: постоянная фаза, постоянный ноль, и от выключателя - прерываемая фаза. Обязательно ли, чтобы от выключателя шла именно фаза? Дело в том, что пустить от выключателя ноль мне будет проще, хотя если нужно...

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

12.12.2011 в 18:48:30

Независимо от удобства и простоты, надлежит коммутировать фазу.

0
elmix
elmix
Местный

Регистрация: 17.04.2011

Махачкала

Сообщений: 164

12.12.2011 в 18:53:58

Марсик написал : Независимо от удобства и простоты, надлежит коммутировать фазу.

Ясно. Буду фазу соединять. Спасибо за скорый ответ.

0
ishuddin
ishuddin
Местный

Регистрация: 17.01.2011

Москва

Сообщений: 169

12.12.2011 в 18:57:12

Будешь рвать ноль , а вентилятор останется под фазой - так ? Так легче сделать ? Так же легко будет под эту фазу и попасть , тем более помещение с повышенной влажностью и проводящим полом .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.