29.12.2011 в 10:20:52

Тэкс...

Возмём сферический санузел в вакууме.... площадь пола Sg=1.7 кв.м. площадь потолка St=1.7 кв.м., отражающая способность потолка Ко=0.7 площадь стен Sp=14.58 кв.м., отражающая способность стен Кс=0.4 Возьмём источник света с потоком 400 люмен. (ЛН 40 Вт) Освещённость от источника = 400/(St+Sg+Sp)=22.25 люкс Световой поток отраженный от потолка = 22,25*St*Ko=26.47 люмен Световой поток отраженный от стен = 22,25*Sp*Kc=129.74 люмен Освещённость на уровне пола = 22,25+26.47/(Sp+Sg)+129.47/(Sg+St) = 64 люкса. Ну вторичные отражения не учитываю - всё равно съестся точностью, например, коэффициентов отражения.

Итого в санузел ставлю ЛН 40Вт и имею освещённость 64 люкса.

Alexiy, что скажете? :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.12.2011 в 10:47:43

Скажу что практически при помещении ВхШхД = 2,5х1*1,7 м и лампочке 40 Вт на потолке без рассеивателя получим на полу 10-15 лк, а при использовании матового рассеивателя - 11-12 лк Не мучайтесь - посчитайте в DIALux

0
Аватар пользователя
Fatalkot

Местный

Регистрация: 05.12.2011

Москва

Сообщений: 107

29.12.2011 в 11:02:37

Alexiy написал : Скажу что практически при помещении ВхШхД = 2,5х1*1,7 м и лампочке 40 Вт на потолке без рассеивателя получим на полу 10-15 лк, а при использовании матового рассеивателя - 11-12 лк Не мучайтесь - посчитайте в DIALux

Ага скачаю и помучаю. Кстати те же что и у Вас цифры у меня получаются, если не учитывать отраженный поток вообще. А реально сороковка в туалете же нормально светит вроде... Хоть люксометр покупай прямо...

0
Аватар пользователя
Fatalkot

Местный

Регистрация: 05.12.2011

Москва

Сообщений: 107

29.12.2011 в 14:04:52

Чего то я этой программой не так пользуюсь... У меня получается, что для достижения 50 люкс на уровне пола в туалете, нужно такую лампочку поставить, что сидя на белом друге можно волосы спалить...:mad:

0
Аватар пользователя
Fatalkot

Местный

Регистрация: 05.12.2011

Москва

Сообщений: 107

30.12.2011 в 14:33:50

Предварительный расчёт:

Коэффициэнт запаса Кз= 1,2

Е - Общая освещённость лк. На 0.8 от пола h1 - Высота потолка S - Площадь пола Ф - Необходимый световой поток K40 - Эквивалентное количество ЛН 40 Вт W40 - Мощность в расчёте на ЛН40 K60 - Эквивалентное количество ЛН 60 Вт W60 - Мощность в расчёте на ЛН60

Обозначения E, ..h1 ....--S ...Ф .......К40 ...W40 ....K60 ....W60
Комната...... 250, 2,7, --16,0, 8276, 20,7, 828 Вт, 12,5, 502 Вт Спальная 1. 180, 2,8, --10,0, 3927, ..9,8., 393 Вт, 6,0., 238 Вт Спальная 2. 180, 2,8, --10,0, 3927, ..9,8., 393 Вт, 6,0., 238 Вт Прихожая... 75.., 2,7, --16,5, 2553, ..6,4., 255 Вт, 3,9., 155 Вт Кухня......... 250, 2,6, --11,5, 5948, 14,9, 595 Вт, 9,0., 361 Вт Санузел...... 60.., 2,6, --1,7... , 278., ..0,7., ..28 .Вт, 0,4., 17 Вт Большой сан 250, 2,7, --4,6. , 2262, ..5,7., 226 Вт, 3,4., 137 Вт

Больно много мощьности. Буду комбинированный свет использовать.

0
Аватар пользователя
Fatalkot

Местный

Регистрация: 05.12.2011

Москва

Сообщений: 107

13.01.2012 в 10:44:59

Реальность №1 Ввод проводом ВВГнг-LS 3x10 Провод в чёрной пластиковой трубе приходит из под стяжки коридора. Видимо придется рассмотреть вариант с малым щитком на входе (АВ рубильник+допустим, рубильник охранки и выключения некритических нагрузок - это который "кроме холодильника") и основной щиток там, где удобно.

Весь пол заняли трубами отопления Все планы мне порушили по трассам. Теперь думаю основной щиток вот над сантехшкафом поставить.

0