26.12.2011 в 17:42:15
#2799664
Приобрел котел Buderus Logamax U052-24, а комнатный термостат (Logamatic RC35) меня отговорили покупать родной и посоветовали взять программируемый термостат фирмы Milux который подключается вместо перемычки. Но в инструкции к котлу на клемной колодке для подключения термостата (шина EMS) нет перемычки, а просто написано + и -. Кто нибудь сталкивался с таким? Не спалю ли я мозги котлу подключив его туда или всё таки стоит лучше купить родной термостат?
26.12.2011 в 18:27:07
#2799716
К сожалению ваш термостат не подойдет. Он обычное реле.
26.12.2011 в 18:34:07
#2799726
Т.е. родной комнатный термостат Logamatic RC35 работает по другому принципу? И обычный релейный термостат к этому котлу нельзя подключить?
28.12.2011 в 18:52:11
#2803814
Нельзя обычный. Родной работает за счет изменений сопротивления.
29.12.2011 в 07:30:56
#2804887
Кирилл22 написал : Т.е. родной комнатный термостат Logamatic RC35 работает по другому принципу? И обычный релейный термостат к этому котлу нельзя подключить?
Релейный термостат подключить можно,но на другие клеммы
29.12.2011 в 08:23:08
#2804906
26.12.2014 в 08:29:48
#4914012
Здравствуйте! У меня котел Buderus Logamax U052-28. Подскажите пожалуйста как подключить внешний релейный термостат (НА КАКИЕ КЛЕММЫ ???). Спасибо.
26.12.2014 в 08:44:16
#4914026
БумБум62 написал : Здравствуйте! У меня котел Buderus Logamax U052-28. Подскажите пожалуйста как подключить внешний релейный термостат (НА КАКИЕ КЛЕММЫ ???). Спасибо.
Я у себя подключал в место перемычки LR Ls на клемме ST10? год работал без замечаний, пока не поставил нормальный (родной) термостат
26.12.2014 в 10:43:53
#4914190
Спасибо большое!!! В выходные попробую
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий