12.11.2008 в 20:07:40
ПРошу не отправлять в поиск и сказать конкретно и почему, если не сложно) Дом старый сталинский. На входе три провода! Проводку меняли пару лет назад. Я переделываю в квартире все на медь. Вопрос встал с заземление ванной. Электрики не проверив говорят, что мол скорее всего там не три провода на входе (типа все это нули и мол нет скорее всего контура заземления в доме), а мол 2 и поэтому нет заземления, а если они разделят на входе по их мнению двухпроводку, то на полученную землю вешать ванную ну никак нельзя. Мне кажется они ошибаются. Можно как-то популярно объяснить мне? Всем большое спасибо.
13.11.2008 в 09:51:09
viperia написал : На входе три провода! Проводку меняли пару лет назад.
Этажный щиток есть? Можно привести фотографию с открытыми дверцами, чтобы были видны проводники стояка и их соединения с шинами в щитке?
Специальный контур заземления в доме с кабельным вводом необязателен; важно, чтобы была исправна СУП (система уравнивания потенциалов).
14.11.2008 в 16:59:06
щит закручен, отвертки с собой не было. За дверкой стоят автоматы по 32 А IEK на квартиру. Я так понимаю есть два варианта. 2 провода и разделять землю и ноль через узо в квартирном щитке и, если повезет, от щитка в идущих трех проводах найти землю. Как быть в этих ситуациях?
14.11.2008 в 17:20:22
viperia написал : Как быть в этих ситуациях?
В доме была проведена реконструкция. Она подразумевает замену четырёхпроводного стояка на пятипроводной, разделение PEN на PE и N выполняется на вводе в дом, там же устраивается/ревизуется СУП.
Так должно было быть сделано. Но хотелось бы убедится воочию, что в действительности всё было сделано именно так и с нормальным качеством. "Потому что уже был пренцендент." (С) Модест Матвеевич
14.11.2008 в 18:40:59
Дом 53 года! думаете реально?
15.11.2008 в 09:03:24
viperia написал : Проводку меняли пару лет назад.
В стояке подъезда или в квартире? Я почему-то подумал, что в стояке...
15.11.2008 в 11:39:21
viperia написал : Дом 53 года! думаете реально?
После реконструкции? Запросто.
17.11.2008 в 13:10:17
ВТБ! написал : В стояке подъезда или в квартире? Я почему-то подумал, что в стояке...
По всему подъезду, вернее во всех подъездах дома. Их 4.
17.11.2008 в 13:45:42
viperia
Тогда должно быть всё как надо. Но это не значит, что так оно и есть. :( Хотя бы фотографии...
19.11.2008 в 07:54:38
Собрались поменять трубы хол. и гор. воды в ваной и туалете вместе со стояками на металлопластиковые по всему стояку от подвала до верхнего этажа,но меня волнует такой вопрос ванна соединена со старыми трубами стальной полосой,как тогда быть при замене всех труб на металлопластик ведь связи не будет,а металлические трубы не ставят,в поиске много подобных вопросов нашел но ни в одной ветке ничего конкретного не рекомендуют а разводят умную демагогию, так что же делают в таких случаях,ведь у многих я думаю поменяно?
19.11.2008 в 14:55:25
Меняют отдельно в вашей квартире? если да, то таких сантехников к шинам 10кВ прижать мало... Варите металл! Если уже сделали, то соединить обрубки проводами на одну шину, туда же ванну.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.