Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

09.01.2012 в 17:13:27

Как выяснилось поставщики не держат у себя на складе дифф. автоматы типа А и поставляют только под заказ. В связи с этим пришлось заменить их связками УЗО+АВ. Также кабель под свет в ванной и туалете поменял на 3x2.5 (для света 12В) и соответственно автоматы на С16. Посмотрите пожалуйста рабочая схема?

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2012 в 06:33:47

Jobit написал : Также кабель под свет в ванной и туалете поменял на 3x2.5 (для света 12В)

А где трансформатор будет стоять?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.01.2012 в 08:31:25

Jobit, Пока не попали на большие деньги, советую вам специалиста пригласить, который что-то посоветует, а может и отсоветует.

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

10.01.2012 в 10:09:42

andrewkhv написал : А где трансформатор будет стоять?

трансформаторы планирую ставить у каждой лампочки или возможно один трансформатор на две соседние лампочки.

avmal написал : Jobit, Пока не попали на большие деньги, советую вам специалиста пригласить, который что-то посоветует, а может и отсоветует.

Очень конструктивная критика. А поподробней можно что именно не так? или все плохо?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2012 в 10:41:33

Jobit написал : трансформаторы планирую ставить у каждой лампочки или возможно один трансформатор на две соседние лампочки.

Тогда зачем тянуть 2.5квадрата ДО трансформатора и автомат на 16А?

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

10.01.2012 в 10:43:55

Со светом я погорячился с кабелем 2,5мм. Не сразу понял, что мощный кабель нужен после транса, а не перед. В итоге последний вариант схемы из тех модулей, который можно купить со склада..

Кстати, что лучше УЗО (тип А) + АВ или диф (тип АС)?

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2012 в 10:58:18

Теперь розетки в столовой и холодильник без защиты узо...

УЗО тип А + АВ лучше, чем диф АС.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.01.2012 в 10:59:12

Jobit написал : А поподробней можно что именно не так? или все плохо?

Быстрее всего последнее.

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

10.01.2012 в 11:05:47

andrewkhv написал : Теперь розетки в столовой и холодильник без защиты узо...

Пардон...ошибся.. хотел кондей вынести из под УЗО

0
Вложение
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

10.01.2012 в 11:08:55

avmal написал : Быстрее всего последнее.

Если не брать во внимание досадную опечатку с выносом вместо кондиционера холодильника из под УЗО тоже все плохо?

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

11.01.2012 в 11:58:38

Уважаемые мастера!

Извиняюсь за ранее неудобную для читания схему. Сейчас отрисовал более читаемую. Всем спасибо за мысли и критику. вот последняя версия схему с учетом модулей которые можно купить в обозримом будущем..

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу