Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.01.2012 в 12:00:57

таааак... УЗО 300 мА плавно превратилось в диффавтомат. Нафиг? да ещё один автомат 50 А после УЗМ... слов нет.

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

11.01.2012 в 14:42:39

Alexiy написал : таааак... УЗО 300 мА плавно превратилось в диффавтомат. Нафиг? да ещё один автомат 50 А после УЗМ... слов нет.

Ну посоветовали на форуме вместо узо поставить диф.. А в квартире стоит автомат 50а, так как в общем щитке стоять будет диф китайский типа IEK (вдруг сломается неожиданно!). чтобы не было соблазна стащить.. а в квартире отчасти дублировать его функцию будет брендовый АВ... Ну и изредко (может раз-два в год, а может реже...будет этот АВ выполнять функцию выключателя)

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.01.2012 в 15:13:58

В квартире я бы поменял местами АВ С50 и УЗМ. А вместо С50 в щите можно поставить рубильник на 63А или 100А. А то два ав и диф по 50А подряд идут.

0
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

11.01.2012 в 16:28:07

на эл.плиту 3*6 надо бы. нормы рекомендуют. бойлер я бы с розетками ванны не объединял, а вообще отдельно поставил и на узо тип АС на детскую УЗО тип А, но не на 30Ма,а на 10мА

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

11.01.2012 в 16:39:27

Viktor__s написал : на эл.плиту 3*6 надо бы. нормы рекомендуют. бойлер я бы с розетками ванны не объединял, а вообще отдельно поставил и на узо тип АС на детскую УЗО тип А, но не на 30Ма,а на 10мА

на плиту 3*6 и есть... болер включаться будет раз в году на две недели.. а розеткой в туалете также редко будут пользоваться..

0
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

11.01.2012 в 17:18:11

Jobit написал : болер включаться будет раз в году на две недели..

я тоже так думал - про две недели. А гвс, по факту, в том году не было полгода. хорошо,что еще там не живу жкх год от года лучше не становится. не коньяк'с

да и нафига вам неиспользуемая розетка под напряжением весь год, там где и затопить может? Самое умное - отключить ее и включать по необходимости.

Jobit написал : на плиту 3*6 и есть...

а на схеме 3*4

0
Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

11.01.2012 в 17:50:07

Viktor__s написал : я тоже так думал - про две недели. А гвс, по факту, в том году не было полгода. хорошо,что еще там не живу жкх год от года лучше не становится. не коньяк'с

да и нафига вам неиспользуемая розетка под напряжением весь год, там где и затопить может? Самое умное - отключить ее и включать по необходимости.

а на схеме 3*4

В последней схеме http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=256568&d=1326268746 идет 3*6 (3*4 написал по ошибке... реально уже 3*6 проложено)

Розетка будет используемая.. но не часто..

0