Уважаемые специалисты!

Покритикуйте пожалуйста схему щитка. В общем подъездном щитке от общего стойка идет кабель 6мм к АВ С50, далее 10мм к счетчику... между квартирным щитком и общим щитком протянут ПВ-3 10мм - 3шт. Схемку предполагаю примерно такую

Возможно УЗМ еще добавлю..

Подскажите в общем щитке что-то кроме АВ С50 и счетчика нужно ставить? Может быть оставить то УЗО что сейчас стоит?

сейчас в общем щитке так http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=247612&d=1322994713

Спасибо за любые мнения..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 12:17:37

#2805263

Jobit написал : в общем щитке что-то кроме АВ С50 и счетчика нужно ставить? Может быть оставить то УЗО что сейчас стоит?

Вместо трёх автоматов и УЗО поставьте селективный диффавтомат 50-63А 100-300мА. Освещение санузла поставьте под УЗО с другим освещением, бойлер и холодильник под УЗО с духовкой, а стиральную машину под УЗО 10мА.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 17:45:44

#2805763

Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток. Воруют их местные электрики.. Прецеденты были, к сожалению.. Если поставить туда просто УЗО?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

29.12.2011 в 17:51:18

#2805774

Узо на 32А не существует

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 18:39:31

#2805873

avmal написал : Вместо трёх автоматов и УЗО поставьте селективный диффавтомат 50-63А 100-300мА. Освещение санузла поставьте под УЗО с другим освещением, бойлер и холодильник под УЗО с духовкой, а стиральную машину под УЗО 10мА.

Холодильник перенес к УЗО с духовкой. Бойлер и розетка в туалете (в последствии там возможна душевая кабина) все таки к влажной группе относится... есть мнение что лучше их отдельно от всего остального.. поэтому пока оставил в компании со стиралкой.. Ну и поскольку УЗО 32 не делают - нужно ставить 40А.. там как раз останется резерв под 10А для света в туалет-ванная. По поводу 10А или 16А для стиральной машины.. на большинстве схем выложенных на этом форуме делают 16А.... поэтому пока тоже оставил 16А..

Итого получилось (уже вставил конр. модели УЗО и АВ)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 18:43:01

#2805876

Jobit написал : Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток.

Насколько дорогой?

Jobit написал : Если поставить туда просто УЗО?

Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 18:44:23

#2805881

Jobit написал : на большинстве схем выложенных на этом форуме делают 16А.... поэтому пока тоже оставил 16А..

Блин, да не 16А, а 16А 10мА делают ...

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 19:00:01

#2805905

avmal написал : Насколько дорогой?

Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

Я понял вроде как около 15тыс... и то у ABB не нашел чтобы 50А или 63А с 100мА

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 19:09:48

#2805916

avmal написал : Блин, да не 16А, а 16А 10мА делают ...

Ошибки осознал и исправился)

avmal написал : Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

Узо поставил селективное.. а вот про автомат хотел уточнить.. Автомата С63, который первый в квартире недостаточно? нужно еще такой же в общий щиток, правильно?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 20:31:06

#2806054

Jobit написал : Автомата С63, который первый в квартире недостаточно?

Достаточно, если от счётчика до квартирного щита не более трёх метров. И не 63А а достаточного для защиты вводного кабеля или, лучше, 32А, а перед счётчиком рубильник. На вводе квартирного никто автомат вас тоже не заставляет ставить - лучше рубильник, а для защиты групповых линий автоматы стоят.

Jobit написал : Я понял вроде как около 15тыс... и то у ABB не нашел чтобы 50А или 63А с 100мА

А что-то типа такого за 800 рублей не можете поискать? http://www.electro-mpo.ru/card9216.html#.TvyVZ9TKAQQ

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 22:42:55

#2806263

исправил схемку

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 22:52:13

#2806279

Jobit написал : исправил схемку

Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

29.12.2011 в 23:09:02

#2806320

от общего силового кабеля стоит ввод 6мм на С50... В этом же щитке у соседей такой же ввод 6мм на С63 (соседи сами ничего не меняли.. так застройщики сделали).. хотя у меня квартира в несколько раз больше чем у соседей.. судя по всему какие автоматы были у монтажников - то и монтировали.. возможно со временем получиться первый С50 поменять на С63 или вообще ввод сделать потолще...

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

30.12.2011 в 09:47:52

#2806817

avmal написал : Рекомендованное УЗО 22 - диффавтомат и потому номинал по току его должен быть соответствующим, хотя бы примерно, отпущенной мощности, а не произвольный.

Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.12.2011 в 10:33:35

#2806849

avmal написал : Поставьте просто УЗО, только селективное на 100-300мА и автомат впридачу.

зачем селективное-то? там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.12.2011 в 10:57:14

#2806875

Alexiy написал : зачем селективное-то?

Для того, чтобы сработавшее УЗО включать в квартире, а не на лестничной площадке.

Alexiy написал : там обычного противопожарного на 300 мА достаточно.

Достаточно 100мА.

Jobit написал : Не совсем понял.. Дифавтомат данного номинала не подходит?

Какая мощность вам отпущена?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.12.2011 в 11:11:40

#2806900

avmal написал : Для того, чтобы сработавшее УЗО включать в квартире, а не на лестничной площадке.

а разве обычные 30 мА и 300 мА не будут селективны?

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

30.12.2011 в 11:17:36

#2806906

avmal написал : Какая мощность вам отпущена?

точно не знаю. ну раз застройщик поставил первым С50, то полагаю что то вроде 11кВт.. Хотя кто-то из этого дома выяснял - им сказали меньше..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.12.2011 в 12:24:12

#2806989

Alexiy написал : а разве обычные 30 мА и 300 мА не будут селективны?

Почитайте повнимательнее нормативные требования селективности - не менее, чем трёхкратное превышение вышестоящего аппарата по току И не менее, чем трёхкратное превышение по времени срабатывания. Любой из этих параметров в отдельности не является признаком селективности.

Jobit написал : раз застройщик поставил первым С50, то полагаю что то вроде 11кВт.

Ну, ставьте тогда 50А, но не 63А.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

30.12.2011 в 14:02:25

#2807104

avmal написал : Ну, ставьте тогда 50А, но не 63А.

ИТОГО получилось вот так

УЗО на 63.. так как 50 АББ не нашел

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

30.12.2011 в 17:36:38

#2807393

покритикуйте уж....:eek:

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.01.2012 в 00:54:50

#2811055

Jobit написал : покритикуйте уж....

УЗО которое стоит на стиралку и УЗО на бойлер ванна - розетка туалет, замените на 25А. И опечатка у вас 3х1,5 а не 3х1,6 (свет спальня, детская 1, детская 2). А так всё вроде.

Всё перечитал, но так и не понял, я так понимаю, что всё что до АВ АВВ 1-полюс S201 С50 стоит в этажном щите, а этот самый АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и всё остальное в квартирном ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.01.2012 в 01:12:53

#2811077

Jobit написал : покритикуйте уж....

Не "вери вел", но сойдёт, хотя, кондиционеры я бы вытащил из-под УЗО.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

02.01.2012 в 17:56:28

#2811733

Songo написал : УЗО которое стоит на стиралку и УЗО на бойлер ванна - розетка туалет, замените на 25А. И опечатка у вас 3х1,5 а не 3х1,6 (свет спальня, детская 1, детская 2). А так всё вроде.

3x1,6 - опечатка )))

Songo написал : Всё перечитал, но так и не понял, я так понимаю, что всё что до АВ АВВ 1-полюс S201 С50 стоит в этажном щите, а этот самый АВ АВВ 1-полюс S201 С50 и всё остальное в квартирном ?

Да, все верно..

avmal написал : Не "вери вел", но сойдёт, хотя, кондиционеры я бы вытащил из-под УЗО.

Разве кондиционеры не нужно защищать УЗО?

0
Аватар пользователя
vasilk

Местный

Регистрация: 29.03.2010

Москва

Сообщений: 394

02.01.2012 в 18:07:40

#2811742

Jobit написал : Селективный диффавтомат получается достаточно дорогой.. Не хочется его ставит в общий щиток. Воруют их местные электрики.. Прецеденты были, к сожалению.. Если поставить туда просто УЗО?

Тоже столкнулся с такой проблемой, плюс у меня еще номинал редкий - 50А. В итоге решил брать селективный диффавтомат российского производства - ekf, стоят они не дорого.

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

02.01.2012 в 18:11:26

#2811746

vasilk это не Россия а Китайская сборка екф

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.01.2012 в 18:15:48

#2811755

Jobit написал : Разве кондиционеры не нужно защищать УЗО?

Учитывая, что кондиционеры подключаются стационарно, а, в зависимости от производителя, дают утечку, то я бы не рисковал ставить их под общее с чем-то УЗО. Под свой дифф можно.

serj_mobias написал : это не Россия а Китайская сборка екф

Для этажного щита вполне сойдёт.

0
Аватар пользователя
Jobit

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

02.01.2012 в 18:22:33

#2811761

avmal написал : Учитывая, что кондиционеры подключаются стационарно, а, в зависимости от производителя, дают утечку, то я бы не рисковал ставить их под общее с чем-то УЗО.

то есть допускается их вообще без УЗО поставить?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.01.2012 в 18:33:15

#2811776

Jobit написал : то есть допускается их вообще без УЗО поставить?

Стационарно подключенное оборудование, согласно нормативных требований, в обязательной защите УЗО не нуждается.

0
Аватар пользователя
vasilk

Местный

Регистрация: 29.03.2010

Москва

Сообщений: 394

02.01.2012 в 18:37:19

#2811782

serj_mobias написал : vasilk это не Россия а Китайская сборка екф

Не знал, но меня это не пугает, сейчас почти все собирается там. Двухполюсный селективный диффавтомат - 50А с током утечки 100мА стоит 450-500р (модель АД-2S 50А/100мА), а аналогичное по функционалу решение из селективного УЗО 63А и автомата на 50А нормальных брендов (ABB, Legrand и т.п.) - получалось больше 5тр. Кстати, я спрашивал тут на форуме по поводу экф и в интернете искал - отризательных отзывов не видел.