Аватар пользователя
palermo

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Москва

Сообщений: 22

30.12.2011 в 04:55:07

Здравствуйте. Решил делать электрику, заземление - ТТ. Посмотрите пожалуйста все ли нормально, если нет, то что нужно изменить.

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.12.2011 в 07:25:54

  1. УЗО 40А 10мА не бывает, бывает 16А 10мА, 20А 10мА максимум. Так что придется несколько диффов ставить С16 10мА, или несколько УЗО 16А 10мА в паре с одним автоматом С16.

  2. Сигнализация защищена каскадом из двух узо и автоматом. Лучше подключить ее через автомат ДО вводного селективного УЗО.

  3. Ввод СИПом, а сама линия тоже СИП или голый алюминий? Планируете ставить защиту от длительных перенаприжений, УЗИП?

  4. Где будет счетчик?

0
Аватар пользователя
palermo

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Москва

Сообщений: 22

30.12.2011 в 07:50:54

Значит придется ставить четыре ДИФа С16 10mA. Линия голый алюминий, отвод к дому СИПом, счетчик на линейном столбе. Про сигнализацию понял, учту.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.12.2011 в 08:46:45

Вот тут рекомендую почитать про устройство системы ТТ в частном доме, и материалы по ссылкам в этом посте. Потому что "неправильное" заземление может принести больше вреда, чем пользы.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.12.2011 в 09:01:23

УЗО ставьте обычное не селективное. 10-кратная разница номиналов должна обеспечить селективность и без отстройки по времени срабатывания.

0
Аватар пользователя
palermo

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Москва

Сообщений: 22

01.01.2012 в 02:23:17

С новым годом! Изменил схему, сейчас нормально?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.01.2012 в 02:39:07

palermo написал : Изменил схему, сейчас нормально?

Да, если замените "противопожарное" УЗО на селективное.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.01.2012 в 04:36:39

avmal написал : Да, если замените "противопожарное" УЗО на селективное.

Вот, ОН, Профессионал! Даже в новогоднюю ночь на посту!

palermo, с Вас магарыч avmal! ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.01.2012 в 04:54:15

:confused:

Kamikaze написал : Профессионал! Даже в новогоднюю ночь на посту!

Это долг.

Kamikaze написал : с Вас магарыч avmal!

Это уже цинизм - я бдю, а с меня магарыч ... :confused:

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.01.2012 в 05:58:21

avmal написал : Это уже цинизм - я бдю, а с меня магарыч ...

Вы таки сперва прочитайте, к кому обращена фраза "с Вас магарыч" и всё станет на свои места!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.01.2012 в 06:58:34

Kamikaze написал : Вы таки сперва прочитайте, к кому обращена фраза "с Вас магарыч" и всё станет на свои места!

Это было очень сложно, но я прочитал - теперь полагаю, что магарыч не с вас и, тем более, не с меня, но от palermo магарыч будет только в том случае, если вы напишите

Kamikaze написал : palermo, с Вас магарыч ДЛЯ avmal!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.01.2012 в 13:38:22

avmal, да легко!

palermo, с Вас магарыч для глубокоуважаемого Алексея Васильевича aka avmal!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Алекс 61

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

01.01.2012 в 15:12:16

С Новым Годом, уважаемые! Все же по теме - а надо ли сажать под УЗО освещение и кондиционер?

0
Аватар пользователя
Vovan11

Местный

Регистрация: 30.12.2011

Вологда

Сообщений: 9

01.01.2012 в 19:45:39

Кондиционер не обязательно - хватит защитного заземления, а освещение на УЗО только в помещениях с повышенной опастностью и особо опастных при высоте подвеса менее 2,5-х метров, а в жилых зданиях независимо от высоты ( ванные комнаты )... Как-то так..

0
Аватар пользователя
Алекс 61

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

01.01.2012 в 20:21:36

Vovan11 написал : при высоте подвеса менее 2,5-х метров

Это откуда, если не секрет?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу